刚开始培养污泥,设计流量为300t/d左右,现在投放了城市污水厂浓缩污泥大概为整池的1/4,采用A2O工艺因为厌氧池也装有曝气器,所以是好氧池和厌氧池一起曝气培养,中间是缺氧池,最后是二沉池。几个池子是贯通的,无法单独隔开。培养两天了,现在在曝气区出现了一些活性污泥,但是絮体不是很大。sv10左右,还算可以问题在于二沉池老是有厌氧污泥上浮,而且是大块大块的。二沉池设计不是很合理,整个二沉池的水力时间有5小时,而且是平底没有吸泥机,只是在最后末端设有一个污泥回流管,由泵抽泥回流。
刚开始培养污泥,设计流量为300t/d左右,现在投放了城市污水厂浓缩污泥大概为整池的1/4,采用A2O工艺
因为厌氧池也装有曝气器,所以是好氧池和厌氧池一起曝气培养,中间是缺氧池,最后是二沉池。几个池子是贯通的,无法单独隔开。
培养两天了,现在在曝气区出现了一些活性污泥,但是絮体不是很大。sv10左右,还算可以
问题在于二沉池老是有厌氧污泥上浮,而且是大块大块的。二沉池设计不是很合理,整个二沉池的水力时间有5小时,而且是平底没有吸泥机,只是在最后末端设有一个污泥回流管,由泵抽泥回流。
2楼
请问二沉池易发生厌氧污泥上浮,是不是连续培养污泥方法的弊端啊。望得到各水处理专家的指点。谢谢
回复
3楼
这个问题你也说了是厌氧污泥上浮,应该就是二沉池底污泥太多,停留时间太长而发生了厌氧反应,因为你的二沉池实在太大,又不能及时排泥。
回复
4楼
还有我想请问一下阁下,您的厌氧池曝气培养是什么意思?厌氧是什么意思?
回复
5楼
加泵啊。。
加大回流比哦。。
回复
6楼
才运行几天,听楼主说生物处理段的SV又那么少,沉淀池中的污泥不应该很多,应该是硝化反应了。在好氧段中的DO是多少?
回复
7楼
"平底没有吸泥机,只是在最后末端设有一个污泥回流管,由泵抽泥回流"
这样二沉池不浮泥对得起你们公司的高级设计工程师吗?!!!
回复
8楼
谢谢各位的指点,现在采取的措施是加大了污泥回流,降低了曝气量,而且又投加了部分浓缩污泥进去培养
进水负荷为设计负荷的2/3。但愿污泥会慢慢好起来。
奕风网友,你这么说也很对,是不是要再返工重新设计呢,或者有什么可以采取的措施,请多多指点。
二沉池回流污泥一般小于100%,如果以后正常运行,还是有可能调到50%,那时会不会出现严重的二沉污泥上浮啊?
wenxunh,厌氧段设有曝气器是为以后的工艺作准备,可以关掉的。
回复
9楼
tendytang网友,不知道加大回流会不会对初期的污泥培养造成影响
或者以后要调低下来
回复
10楼
我觉得现在是调试初期,可以考虑在底部做斗,施工阶段污泥训化暂时采用间歇进水、间歇排水。
现在能解决了,以后麻烦就少了。
回复
11楼
硝化反应能够引起污泥上浮吗?
回复