过流继电器.
yangjun0667
2006年07月14日 18:28:16
来自于电站工程
只看楼主

大家好\我想知道在过流继电器中.过流保护和速断保护有什么关联?

大家好\我想知道在过流继电器中.过流保护和速断保护有什么关联?
免费打赏
maizhou
2006年07月14日 20:57:19
2楼
呵呵,不同的动作特性曲线
回复
aczwx
2006年07月17日 13:23:39
3楼
在线路保护中:
速短保护主要是主保护,保护线路的80%,不能作为线路下一级的保护,而过流保护可以保护线路的全长,并且可以作为下一级线路的后备保护。
在变压器保护中:
对容量小的变压器,可以不用差动保护,把速断作为主保护,过流作为后备保护。
在电动机保护中:
对容量小的电动机,或者不重要的电动机,也可以不用差动保护,把速断作为主保护,过流作为后备保护,有定时限过流和反时限过流,原则是启动时躲过过流值就可以。
发电机和电容器和牵引和变压器的性质差不多。