小区管网压力0.84MPa,建筑物高度21.59米,采用上行下给的给水方式,那么在引水管的水表前有必要设减压阀吗?各位大虾帮帮忙哦
小区管网压力0.84MPa,建筑物高度21.59米,采用上行下给的给水方式,那么在引水管的水表前有必要设减压阀吗?各位大虾帮帮忙哦
2楼
规范规定,水压大于0.35Mpa的入户管前宜减压。
所以有两种办法,一个是引入管上设减压阀;一个是底部的几户入户管上设减压阀。
回复
3楼
规范规定,水压大于0.35Mpa的入户管前宜减压。
回复
4楼
规范说的是入户管,楼主说的是引水管,最好楼主能用图来清晰的表达出来,要不可能会引起理解上的混乱,从而造成回答经常弄的风马牛不相及。
回复
5楼
对对对,不要让人误解了你的意思。
我认为是要的。
回复
6楼
小区管网压力0.84MPa,引水管有必要设减压阀吗?
小区引水管上应设减压阀,最好在表前,因压力表值大于0.6MPa,于用户不利.
1.浪费水
2.配水管件及洁具都受不了那么长时间大压力.
3.规范对水压最高值为o.45MPa
回复
7楼
那里规定有“规范对水压最高值为o.45MPa”哦????????
老兄!!!!!!!!!!
回复
8楼
如果有屋顶水箱,并且,引入管到水箱没接用户,可以不减压.否则设置减压阀.
回复
9楼
当然要设
回复
10楼
屋顶有水箱,且引入管到水箱没接用户,按照9楼的老兄的说法,可以不用设减压阀咯
回复