小区管网压力0.84MPa,引水管有必要设减压阀吗
liuersi
liuersi Lv.5
2006年07月14日 17:19:26
只看楼主

小区管网压力0.84MPa,建筑物高度21.59米,采用上行下给的给水方式,那么在引水管的水表前有必要设减压阀吗?各位大虾帮帮忙哦

小区管网压力0.84MPa,建筑物高度21.59米,采用上行下给的给水方式,那么在引水管的水表前有必要设减压阀吗?各位大虾帮帮忙哦
免费打赏
archwater
2006年07月14日 19:33:17
2楼
规范规定,水压大于0.35Mpa的入户管前宜减压。
所以有两种办法,一个是引入管上设减压阀;一个是底部的几户入户管上设减压阀。
回复
ggh0315
2006年07月15日 10:38:34
3楼
规范规定,水压大于0.35Mpa的入户管前宜减压。
回复
xfd831
2006年07月15日 12:02:41
4楼
规范说的是入户管,楼主说的是引水管,最好楼主能用图来清晰的表达出来,要不可能会引起理解上的混乱,从而造成回答经常弄的风马牛不相及。
回复
xu123
2006年07月15日 20:16:25
5楼

对对对,不要让人误解了你的意思。
我认为是要的。
回复
visevesa
2006年07月16日 11:21:08
6楼
小区管网压力0.84MPa,引水管有必要设减压阀吗?
小区引水管上应设减压阀,最好在表前,因压力表值大于0.6MPa,于用户不利.
1.浪费水
2.配水管件及洁具都受不了那么长时间大压力.
3.规范对水压最高值为o.45MPa
回复
hudonglin-222
2006年07月16日 22:33:12
7楼
那里规定有“规范对水压最高值为o.45MPa”哦????????
老兄!!!!!!!!!!
回复
pzhwutom
2006年07月17日 08:12:51
8楼
如果有屋顶水箱,并且,引入管到水箱没接用户,可以不减压.否则设置减压阀.
回复
wx8001
2006年07月17日 11:33:25
9楼
当然要设
回复
liuersi
2006年07月17日 13:13:01
10楼
屋顶有水箱,且引入管到水箱没接用户,按照9楼的老兄的说法,可以不用设减压阀咯
回复