静压箱的设计
ttdttdzcm
Lv.2
2006年07月14日 14:46:02
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
不知道该如何确定静压箱的大小。我找过手头的书籍和网上,没有找到计算公式。。。难道是靠经验来确定的吗?请大家赐教。。。谢谢。。。
不知道该如何确定静压箱的大小。
我找过手头的书籍和网上,没有找到计算公式。。。
难道是靠经验来确定的吗?
请大家赐教。。。谢谢。。。
jingtingshan
2006年07月14日 16:12:31
2楼
在我所接触的项目中,静压箱都是根据现场大小现做的。
回复
ttdttdzcm
2006年07月14日 16:47:15
3楼
啊,这就是说,只要放得下,就可以了。。。
回复
tt123
2006年08月08日 23:03:03
4楼
我的计算是根据静压箱正对出风口横截面风速小于2m/s得出大概尺寸,再根据现场位置确定长宽高的.不知是否正确!实际应用中没什么大问题.
回复
zhangxin135
2006年08月08日 23:07:51
5楼
我是按照1.5m/s
但是实际中尺寸会很大
所以不要过多的采用静压箱,尽量采用变径连接
回复