配电间内低压配电屏是否可以靠墙放
ares_rambo
ares_rambo Lv.7
2006年07月14日 12:43:53
只看楼主

现场见过有这么做的,但《10kV及以下变电所设计规范》规范中,4.2.9条中,无论固定式还是抽屉式的屏后通道要求至少1m,而条文说明中,4.2.9条的解释是“本条数据主要考虑了目前大量生产的开启式和....”。其中用了“大量”一词,那就说明还有特例,迷惑,到底是否能靠墙?

现场见过有这么做的,但《10kV及以下变电所设计规范》规范中,4.2.9条中,无论固定式还是抽屉式的屏后通道要求至少1m,而条文说明中,4.2.9条的解释是“本条数据主要考虑了目前大量生产的开启式和....”。其中用了“大量”一词,那就说明还有特例,迷惑,到底是否能靠墙?
firepump77
2006年07月14日 13:09:25
2楼
主要是看开关柜出线方式和水平母排是否好安装!如原来标准的600宽的GCK柜,后出线,所以无法靠墙安装,实际靠墙安装最好也要离开墙100mm.顶置水平母线+柜前出线+不开后门检修的开关柜均可以靠墙安装.具体见各柜型说明!!
回复
tcchezhong
2006年07月14日 14:10:06
3楼
采用前面操作、检修的柜型,可靠墙安装。
回复
bingyu0923
2006年07月14日 14:16:01
4楼
高压见过靠墙安装的,前面操作、检修

低压目前流行的柜子好象没有靠墙安装的
回复
tcchezhong
2006年07月14日 14:24:51
5楼
GGD,GCS,MNS,定货时,提出特别要求,都能做出靠墙安装的.
回复

相关推荐

APP内打开