4P断路器图纸接线怎么画的
haizhong
haizhong Lv.4
2006年07月14日 09:23:57
来自于断路器
只看楼主

关于TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备”的问题(GB50054-95第2.2.12条)   该“条文”违规多发生在TN-C-S系统的电源进户处理上,由于有的设计者对TN-C-S系统的概念不清,在进户开关选用4极的情况下,PEN线重复接地点取在开关后,至使PEN线接入开关设备,造成违反“条文”。对于这个问题,经常还附带一个不符合相关专业规范的问题,即在住宅进楼电源开关采用4极漏电开关时,多线画法表达为将PEN线当成零线,接入开关N极并穿过漏电开关后,再重复接地,其结果不符合GB50054-95第4.4.17条规定“PE或PEN线严禁穿过漏电动作保护器中电流互感器的磁回路”,造成漏电开关误动作,正确的接法应将进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。用单线表示法,也应用文字明确表达在开关前重复接地。

关于TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备”的问题(GB50054-95第2.2.12条)

  该“条文”违规多发生在TN-C-S系统的电源进户处理上,由于有的设计者对TN-C-S系统的概念不清,在进户开关选用4极的情况下,PEN线重复接地点取在开关后,至使PEN线接入开关设备,造成违反“条文”。对于这个问题,经常还附带一个不符合相关专业规范的问题,即在住宅进楼电源开关采用4极漏电开关时,多线画法表达为将PEN线当成零线,接入开关N极并穿过漏电开关后,再重复接地,其结果不符合GB50054-95第4.4.17条规定“PE或PEN线严禁穿过漏电动作保护器中电流互感器的磁回路”,造成漏电开关误动作,正确的接法应将进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。用单线表示法,也应用文字明确表达在开关前重复接地。

  关于“装设漏电开关时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开……”(“条文”GB50054-95第4.5.6条)

  单相插座回路装设的漏电断路器,应采用双极(2P或P+N),住宅进楼总开关装设的防电气火灾漏电断路器,应采用4级(4P或3P+N),由于民用建筑中多为单相负荷,其三相负荷不可能完全平衡,N线属带电导线。在不能确保N线为地电位情况下,断路器就必须将其与相线同时断开,以策安全。配电系统图上应注明极数。


4P的短路器N极型式很多,有先断开,同时断开,后断开。总接通。串漏电线圈多种,不知道各位大侠在给出图纸的时候考虑过上述问题没有。。


我想现在的工程上4P开关的应用会逐渐增多,如果出图不细,那么难免在施工的时候造成隐患。这也就是为什么总有阿
蒙问4P断路器问题和实际应用中总出现故障的原因。

1152840229764.jpg

免费打赏
aoldman
2006年07月25日 23:27:37
12楼


区别在于多一P,呵呵,玩笑话。
前级N与PE是直接连接的,用4P是浪费,后级由于N线延长,未知事件较多因此用4P。
回复
huanghesheng
2006年07月26日 00:02:51
13楼
2楼的做法不妥,进线电缆的PEN芯线应直接截至PE排,然后从PE排引出N线接至剩余电流保护断路器的N极。2楼的做法中,MEB直接引出导线与进线电缆的PEN线在断路器端子上并接,易产生接线故障;另外,当负荷侧发生单相接地故障时,短路电流流过总等电位端子箱与PE排的等电位联结线及MEB箱,这是不对的;这种接法,导致MEB引出的两根接线必须与进线电缆的PEN线同截面,浪费材料,根据规范,等电位联结线采用铜芯导线时,最大不超过25平方毫米。
回复
liewjun
2006年07月26日 08:05:00
14楼


同意
回复
aoldman
2006年07月26日 18:47:57
15楼
受教了,谢谢13楼的兄弟。
这个图已做过改动,但好像仍然存在13楼所说的问题,断路器上触头并接是考虑电缆各芯等长问题,可能安全上有遗漏,25mm截面问题规范原文好像是“可不超过25平方毫米”,但我对此一直不大理解,例如电缆穿焊接钢管,我们在工程说明中是否应该说明:钢管管壁应与所穿电缆PE线可靠连接并做必要的对地绝缘措施?因为如果不这样做在发生管内相对管的短路情况下,MEB不可避免地要流过短路电流。
呵呵,可能我想错了,不过能得到中肯的意见是仍然要谢谢。改过的图发出来,希望兄弟继续找找问题。
回复
hsjin3273163
2006年07月26日 21:59:01
16楼


说的对!
对于浪涌保护器的接法我有疑义!
回复
aoldman
2006年07月27日 10:08:48
17楼
16楼的疑义估计是概念问题,如果真把那个小东东看作是“保护器”当然会有疑义了。
回复
qiushui110
2006年07月27日 11:17:59
18楼
图不求画的精准,但求无大错啊,进线和出线连不起来就行啊
呵呵
回复
ncxie
2006年07月28日 19:05:38
19楼
浪涌保护器通常接在进线断路器上桩,如放置在开关下桩,当发生短路及其它相关的情况下,则断路器会发生某些故障。
回复

相关推荐