图纸上断路器后面标1P2P3P4P是什么啊
wp690
wp690 Lv.4
2006年02月01日 21:58:34
来自于断路器
只看楼主

图纸上断路器后面标/1P /2P /3P /4P是什么啊.他们说1P是单相,3P是三相那2P 4P是什么啊...本人外行..请指教...

图纸上断路器后面标/1P /2P /3P /4P是什么啊.
他们说1P是单相,3P是三相
那2P 4P是什么啊...
本人外行..请指教...
tnazxc
2006年02月02日 02:14:57
2楼
断路器后面标/1P 是小型断路嚣,如C63N-63/1P ,2P是双极开关,3P /4P是指三极和四极开关,
回复
bqg
2006年02月02日 09:54:14
3楼

1P是单极开关,其他如楼上说的.
回复
tgzdb
2006年02月02日 10:04:03
4楼
1P是单极断路器,一般用于照明中用来切断火线;2P是双极断路器一般用于安全条件要求较高的回路同时切断零线和火线;3P断路器普遍用于三相动力配电;4P断路器不太好说,一般情况下要慎用.不知这样讲对不对!仅供参考
回复
wp690
2006年02月02日 10:30:43
5楼

谢了,透彻.4p是用在接触器上,接触器是什么东西,和断路器什么区别.
回复
crazyboy
2006年02月02日 12:29:13
6楼
4P断路器一般是三相带漏电保护时使用。接触器是分断、接通主回路用的,有控制回路来控制,断路器是用来保护电气线路的
回复
cherrybaobao1
2006年02月06日 18:02:17
7楼
主要区别在于是否断开中性线。4楼的基本队,但4P是指断开三相和中性线。
回复
janecxy
2006年02月06日 20:45:25
8楼
看了你们的讨论,颇受启发.p是pole(极)的首字母.
回复
xzw5343@co163
2006年02月07日 09:40:23
9楼
看了你们的讨论,颇受启发.p是pole(极)的首字母,你是高手啊
回复
74lidw
2006年02月07日 10:09:32
10楼
4P多数就是带漏电的断路器哈,三相加N线

回复
bqg
2006年02月07日 10:34:02
11楼
4P一般用在带漏电的断路器或双电源互投装置上.

回复

相关推荐

APP内打开