某医院污水处理工程竣工图
chowwei1978
2006年07月14日 02:01:21
只看楼主

图纸简介: 上传图纸为医院废水处理竣工图,增加了系统平面图工艺流流程图和消毒接触池改造图、并对风机房、消毒系统集水池做了更改。 附件名:2006741152021782488.zip 文件大小:394K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

上传图纸为医院废水处理竣工图,增加了系统平面图工艺流流程图和消毒接触池改造图、并对风机房、消毒系统集水池做了更改。



附件名:2006741152021782488.zip

文件大小:394K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hy6969132
2006年09月27日 08:57:24
12楼
这份图纸线条粗细把握不好,看起来别扭.工艺选择不错,但脱氯是否应该加还原剂!
回复
xiaoming_982
2006年09月27日 12:00:40
13楼
我觉得这份图纸还不够详细,例如生化池填料的安装方式没有画清楚。
回复
wanta
2006年10月29日 22:30:44
14楼
只能算达到初设深度,还达不到施工图深度
回复
dangyuan888
2006年10月30日 04:47:10
15楼
作为竣工图,应该够了,可是设计图应该还有其他的详图吧?
回复
nimabi
2006年10月30日 08:52:58
16楼
医院污水处理工程竣工图从整体上说是不错的!工艺、布局很好。不过,化粪池国家标准图有50岁了,技术成熟,为什么要另外设计呢?!作为竣工图还是粗了些
整体不错的!谢谢
回复
weiliming6
2006年10月30日 09:06:24
17楼
非常感谢,我弄过 两个 ,这个图纸不错,比较详细.有时间可以交流一下.
回复
chenjun02002
2006年10月30日 09:56:08
18楼
可以看看,可能还有些意见,呵呵
回复
lnadili
2006年10月30日 10:49:01
19楼
如果现场条件允许并无特殊情况的话化粪池还是按国标设计为好
评论的话 能算达到初设深度,还达不到施工图标准
回复
okguo
2006年10月30日 11:13:55
20楼
刚学给排水不久
想了解更多有关于这方面的情况
所以进来学习一下!
听说只有能算达到初设深度,还达不到施工图标准,好好看看学习一下!
回复
trouble4444
2006年10月31日 13:17:45
21楼
多谢你的图纸,让我好好了解一下,请问集水池、水解酸化池与设计规范中的调节池有什么不同作用?
回复

相关推荐

APP内打开