谁能解此专业考题?
song69
song69 Lv.2
2006年07月14日 01:15:02
只看楼主

某热水管段流量G,当管段取DN100时,阻力20000PA,如管段改为DN125时,阻力为多少?

某热水管段流量G,当管段取DN100时,阻力20000PA,如管段改为DN125时,阻力为多少?
免费打赏
weijingmian
2006年07月14日 03:09:47
2楼
我认为阻力是不变的!!
回复
农民不懂高压电
2006年07月14日 08:26:15
3楼
俺算出来是6553.6Pa
回复
song69
2006年07月14日 08:37:46
4楼
是否采用摩擦压力损失计算公式对比计算出来的.
回复
song69
2006年07月14日 08:43:17
5楼
这样对吗?局部损失就不考虑了.
回复
liuhaili-ln
2006年07月14日 09:28:42
6楼
(d/D)5?
回复
krice666
2006年07月14日 13:42:07
7楼
系统管路的阻力是附件的阻力加上摩擦阻力再加上局部阻力,例如一300米长的管路,比摩阻为200Pa/M,摩擦阻力就为300*200=60000Pa=60KPa,考虑局部阻力为摩擦阻力的50%,就为60*50%=30KPa,则系统管路的总阻力就=“M(附件阻力)+60+30=M+90KPa.
回复
newanna1999
2006年07月14日 14:01:36
8楼
用公式H=SQ2即可求出
回复
mam110
2006年07月18日 22:05:47
9楼
由沿程损失公式 P=$.l/d *pv2/2
管径变化,流速亦变化 带入公式接出为6553.6
回复
hvac90
2006年07月19日 19:38:05
10楼
http://www.139vip.net/trackback.asp?tbID=4
回复
hvac90
2006年07月19日 19:39:05
11楼
http://www.139chat.com/?user=whwhwh
回复