正常么?
shlt_27
shlt_27 Lv.2
2006年07月13日 22:28:37
只看楼主

配电间A相-97AB相-34AC相-37AN相-29A老师说不正常,为什么?零线电流符合什么标准为正常?

配电间
A相-97A
B相-34A
C相-37A
N相-29A
老师说不正常,为什么?
零线电流符合什么标准为正常?
zhh_1977
2006年07月14日 08:45:25
2楼
三相已经不正常了
回复
中国龙
2006年07月14日 09:05:00
3楼
97+34*cos120+37*cos240=97-17-18.5=61.5A
对吗?
回复
jian_72
2006年07月14日 10:46:36
4楼
三相负载不平衡,因而零线会有电流。而且你这不平衡率也有些太大了吧,那就肯定不能算是正常了,零线电流当然是越小越好了。
回复
ccc678
2006年07月14日 11:36:03
5楼
可是实际中这样的问题挺多的,另外3楼的计算有问题.
回复
hongan-ln
2006年07月14日 18:42:36
6楼


4楼问题

本人觉得,不平衡并不一定等于不正常!

根据供配电系统设计规范第6.0.8条 在TN及TT系统接地型式的低压电网中,当选用Y,yn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。

因此说,这点相线不平衡电流应该不是问题。

回复
hongan-ln
2006年07月14日 18:49:45
7楼


楼主问题

A相-97A ,B相-34A ,C相-37A ,N相-29A, 请问,你是用什么方法得到的电流数值的?

本人觉得,问题的关键在于N线的电流值。

回复
hongan-ln
2006年07月14日 19:02:48
8楼
3楼的计算好象是针对N线电流数值问题提出来的。
值得研究探讨。
回复
w.binn
2006年07月16日 17:15:07
9楼
N应不小于34A
回复
snowboy_8211
2006年07月16日 18:04:15
10楼


你这个N应不小于32A是怎么得出来的?
我觉得楼上那个说的对,只要不超过额定的25%,就应该属于正常范围之内
但是我觉得楼主是通过什么测量出来的啊?
很是奇怪啊
能否说明白否?
回复

相关推荐

APP内打开