做电气设计很久了,但是始终搞不清楚双电源供电和双回路供电有什么分别?与共点请各位大虾指教 ,指教 !
做电气设计很久了,但是始终搞不清楚双电源供电和双回路供电有什么分别?与共点
请各位大虾指教 ,指教 !
2楼
双电源供电是指有两路不同的电源(不同的变压器或变压器+备用电)供电和双回路供电是指有两条不同的回路供电,但不一定是不同的电源。
回复
3楼
双电源应是电源可以相互备用,而双电路是线路可以相互备用
回复
4楼
双电源就是一个电源故障时不致影响另一个电源工作,双回路没有这一条限制.
回复
5楼
是这样吗?原来我对这两者的理解是这样的:采用两路引自不同开关站的高压电源,设两个变压器,单母线分段,低压两路电源引自不同的母线段。而双回路的话,高压不一定要双电源,但是变电所内设两个变压器,两路电源引自不同的变压器。总之双电源的供电可靠性比双回路的供电的可靠性要高。
然而前几天去电力局,电力局那个家伙硬说双回路供电指的是高压双回路供电,讲了一通,害得我现在对这两者的区分又搞不清楚的了。
我觉得这个直接牵涉到一级负荷与二级负荷的供电问题的。
回复
6楼
对这个问题,在进线的问题上我也不是很明白,双回路供电是不是高压也要求双回路?再上一级呢?
回复
7楼
我的理解跟你差不多
“双电源”不但要求变压器高压侧(比如10kV)不同源,而且要求其再上一级也不同源(比如35kV)。也就是要求有两个35kV的电源才可以满足一级负荷;
“双回路”则要求两条10kV线路,可参考GB50052-95 2.0.6“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电”。如果不是原本要求两条10kV线路,否则降低要求后不会有“专用”一说了!
回复
8楼
双电源指两路电源来自不同变电站;双回路指两路电源来自同一变电站的不同回路.
回复
9楼
同意"第8楼"兄弟的意见
回复
10楼
顶8楼的兄弟
回复
11楼
顶8楼
回复