消防水箱到最高层消火栓不足7米 怎么办?审图公司说要加管道泵,请问管道泵的流量扬程怎么计算啊?请各位大哥指教!谢谢
消防水箱到最高层消火栓不足7米 怎么办?审图公司说要加管道泵,请问管道泵的流量扬程怎么计算啊?请各位大哥指教!谢谢
2楼
去找点样本就知道了,这样的情况可以用气压罐的.
回复
3楼
个人认为。就用他了。
回复
4楼
差2米以内,就找建筑商量,适当抬高建筑水箱间地面,大于2米,就增加增压稳压设备!
回复
5楼
消防水箱到最高层消火栓不足7米 .
1.应设稳压泵,如是消火栓给水系统那应控制Q不大于5L/S,H控制最不利点消火栓能满足10M充实水柱长度的要求.
这中间如稳压泵设于下面消防水池与屋面的消防水箱附近又是不一样.
2.如是喷淋给水系统那应控制Q不大于1L/S,H控制最不利点喷头能满足5~10M水柱的要求.
这中间如稳压泵设于下面消防水池与屋面的消防水箱附近又是不一样.
3.一般均做气压水罐,有150及300L有效容积的区分
回复
6楼
你问审图办怎么做?反正加了气压罐也不满足要求(稳压泵的流量很小,补漏用的),什么满足7米就行了,如果一支水枪的流量为5L/S,要近20米了。横竖都是个死的。你最好问他,加管道泵也不行的,泵起动有一定时间的,你问他怎么办,是不是这段时间不管它,让它烧?
回复
7楼
如果是多层,放在最高点就行了,没有7米的限制,如果是高层,用管道泵就行了,也有用气压罐的。扬程按最不利点的水枪的充实水柱算。
回复
8楼
用稳压泵,如果消防部门严格的话 多层都要求7米 麻烦啊!!
回复