请各位热心的同学和老师指教,看看我的这个网架有没有什么问题,我本人用钢量感觉较小,不知道设置钢拉索对网架有没有什么影响。柱顶设置橡胶支座有没有问题?还有就是整个网架采用的是独立悬臂柱,下弦支撑,支撑是否合理。恳请各位同学和老师赐教。下楼是附件
请各位热心的同学和老师指教,看看我的这个网架有没有什么问题,我本人用钢量感觉较小,不知道设置钢拉索对网架有没有什么影响。柱顶设置橡胶支座有没有问题?还有就是整个网架采用的是独立悬臂柱,下弦支撑,支撑是否合理。恳请各位同学和老师赐教。
下楼是附件
2楼
这里是附件是施工图纸
回复
3楼
上传的速度实在太慢了
10M半天硬是没有传上来
希望网易关注下重庆网通用户。
郁闷呢
回复
4楼
钢网架整体计算模型
回复
5楼
钢网架整体计算模型
回复
6楼
不知为啥你要设置钢拉索,你让36的受拉,25的受压,概念上就有问题啦!
回复
7楼
请大家看看模型的建立有没有什么问题
回复
8楼
请各位高手指点一下啊,怎么回复的答案怎么少啊!
回复
9楼
3D3S论坛里就没有人了吗?
难道大家都没有人愿意看看,发表意见和建议吗?
论坛真是一日不如一日了。
回复
10楼
你有没有看过我的计算模型?
模型里面不是这样的,只是设了一道只拉杆件,有点类似预应力的样子,可以控制柱顶位移,从而增加结构的刚度,已达到减小用钢量的目的。
我试了一下,不设只拉杆件的话网架要重10多吨。
回复
11楼
老兄的问题太高难度了