一个焊机的问题
mxchcq
mxchcq Lv.2
2006年07月13日 13:58:25
只看楼主

一台两相380V交流电焊机二次侧电压正常60-70v,但是焊钳与接地线电压高达180V,经常电击伤人,但是各种绝缘均无问题,有何办法解决??谢谢

一台两相380V交流电焊机二次侧电压正常60-70v,但是焊钳与接地线电压高达180V,经常电击伤人,但是各种绝缘均无问题,有何办法解决??谢谢
免费打赏
ccc678
2006年07月13日 14:31:23
2楼
怀疑电焊机的绝缘是否真的没问题?
回复
mxchcq
2006年07月13日 15:52:50
3楼
没有问题,都做了检测了
回复