风机盘管制热量跟水温的关系问题
wuhongxiao6412
2006年07月13日 12:30:00
来自于中央空调
只看楼主

我们知道,厂家给出来的风机盘管的制热量都是标况为:水温:60℃,但是我们的风冷热泵机组的出水温度为45℃,我想请问一下,这个时候选风机盘管是不是要考虑这个问题,谢谢指教!

我们知道,厂家给出来的风机盘管的制热量都是标况为:水温:60℃,但是我们的风冷热泵机组的出水温度为45℃,我想请问一下,这个时候选风机盘管是不是要考虑这个问题,谢谢指教!
免费打赏
njzxh
2006年07月13日 12:52:44
2楼
要乘下系数~~~
回复
bingbing790816
2006年07月13日 17:21:05
3楼
估算的话,可将冷量放大个系数选型,计算的话,如果室内有新风系统可将新风处理到室内干球温度,风机盘管只担负室内热负荷,进水温度是45度的话,可设计回水温度为40度,5度温差即可,再由热负荷计算出水量,根据水流量和热负荷来选风机盘管的型号,
回复
wuhongxiao6412
2006年07月14日 13:17:33
4楼
谢谢啊
回复

相关推荐