SOS,镀锌管卡车防压
jued
jued Lv.2
2006年07月13日 12:03:09
只看楼主

现在公路施工项目部,希望在A地取土造路,由于原水管在路上面,现在要把水管埋于地下,以便大卡车能进去拉土。出现以下困惑(出于水管安全性),改造水管长度大约为40-50米,管径2.5寸,路面为 "软泥路",大卡车进进出出达百次。1。大卡车基本上都是极大超载的,水管应该埋多少深,才能防止水管被压坏2。水管在这种环境中最易出现损坏的是什么地方,如何防护现在因为部分原因,水管依然使用镀锌管。我的想法是,水管在这情况下,极易出现损坏的地方是接口处,原因本人认为是接口由于水管在被压情况下,在巨大接力下把丝口接掉。

现在公路施工项目部,希望在A地取土造路,由于原水管在路上面,现在要把水管埋于地下,以便大卡车能进去拉土。
出现以下困惑(出于水管安全性),改造水管长度大约为40-50米,管径2.5寸,路面为 "软泥路",大卡车进进出出达百次。
1。大卡车基本上都是极大超载的,水管应该埋多少深,才能防止水管被压坏
2。水管在这种环境中最易出现损坏的是什么地方,如何防护
现在因为部分原因,水管依然使用镀锌管。
我的想法是,水管在这情况下,极易出现损坏的地方是接口处,原因本人认为是接口由于水管在被压情况下,在巨大接力下把丝口接掉。
我设想的解决办法是,在水管中间,加多个弯头接出一段U型段,以防拉力,水管埋于50CM处,不知道这办法是否可用,请高手指点迷津。
到底我要怎么接法,在材料限定的基础上,保证管路在几百次超载卡车的压迫下,仍能正常度过。
免费打赏
congratulati0ns
2006年07月14日 09:56:58
2楼
埋深不妨再大一点,由更多的土壤来分散荷载。
回复
heijindishi
2006年07月15日 19:40:27
3楼
问题不在于管道承受不了压力.
而在于管道所在的土壤也就是你临时道路的基础是否结实.
管道这种情况下损坏主要是由于地基在承受车的时候发生沉降影响到管道的接头。如果只是一般的土壤,那恐怕你的管道要埋下去5-6米,如果是水泥路面,那管道就怎么埋都不怕了
回复
study2
2006年07月15日 20:20:21
4楼
加过路套管保护就行了阿。
回复
lhjgxy
2006年07月15日 21:03:35
5楼
下挖到原土层,
回复
1ssn
2006年07月17日 17:35:12
6楼

说的很精辟,一语中的。
回复
fymfymfym
2006年07月17日 22:35:59
7楼
在A地取土造路.是越过水管处去取土,还是就在水管处取土?如果越过管取土,只要加套管即可。若就在管附近取土,则必须将此管埋深至取土后的深度以下。不加套管,用较大石块沿管两边保护就行。
回复
w061615
2006年07月27日 10:28:04
8楼
加套管,回填用沙子