地源热泵机组,埋管侧水泵设计为一次泵变流量系统;请问此方案中机组进水范围如何确定,即蒸发器(或冷凝器)的进水范围?

地源热泵机组,埋管侧水泵设计为一次泵变流量系统;
请问此方案中机组进水范围如何确定,即蒸发器(或冷凝器)的进水范围?
免费打赏
sealand123
2006年07月14日 10:37:59
2楼
一般不要低于60%,不要高于120%
回复
weiyut2004
2006年07月14日 14:23:00
3楼
机组蒸发器(或冷凝器)因水量减少而结冰的情况会不会出现呢?
水泵变频器功率选取多大?
怎样控制流量在此范围内?
回复
sealand123
2006年07月17日 14:47:33
4楼
厂家在选机组的时候,水泵的流量压差应该已经确定了;
水流量减少,机组不会出现结冰的现象的,机组应该有冰点保护装置的;
变频器应该有变频的范围的,具体我也不是很清楚,可以咨询变频器厂家,建仪购买名牌变频器
回复
ghm5566
2006年07月20日 09:35:00
5楼
建议用控制温差的方法控制水泵的流量,一般蒸发器5度,冷凝器不等看设计温差拉。