现在现场需要安装一个检修电源箱,从MCC供电,检修箱进线为5芯,箱内进线断路器带漏电保护。现在请问大家,MCC里的断路器是否还需要带漏点保护,也就是说检修箱上级开关是否还需要带漏点保护。谢谢。

现在现场需要安装一个检修电源箱,从MCC供电,检修箱进线为5芯,箱内进线断路器带漏电保护。
现在请问大家,MCC里的断路器是否还需要带漏点保护,也就是说检修箱上级开关是否还需要带漏点保护。
谢谢。
免费打赏
zzncut
2006年07月13日 15:17:39
2楼
没有人解答啊,请版主帮忙。
回复
kkkill
2006年07月13日 15:29:44
3楼
感觉不需要
回复
shinelife
2006年07月13日 15:37:12
4楼
不要带漏电保护,容易误动作。MCC柜一般都以断路器为3极考虑,突然来个4极断路器,那分支母排安4相加工,会增加些麻烦。
回复
zzncut
2006年07月13日 16:46:11
5楼
非常感谢 那就还是3P断路器就好了
谢谢了 我也感觉是不用 如果漏电保护的话 MCC不应该跳电的
回复
ccxxjj
2006年07月17日 17:05:17
6楼
现场需要安装一个检修电源箱如线路很长相间短路保护不能作接地故障保护时,上级MCC里的断路器可带漏电保护
回复
houhongyu1
2006年07月25日 17:17:00
7楼
回复
gao_cun_xing
2006年07月28日 00:53:45
8楼
支持
回复
bingjinyub
2007年04月29日 11:01:21
9楼
现场检修箱的开关应该是四极的 带四极开关,可以接220电源和380电源 同一线路 没必要加两个漏电开关吧 浪费资源 加了也无所谓