是否需要避雷带?
goldensun117
2006年07月12日 16:22:00
来自于防雷减灾
只看楼主

听说有新规范规定,钢结构金属屋面,若采用的金属材料厚度大于2mm,可以不做避雷带,谁有这方面的详细信息

听说有新规范规定,钢结构金属屋面,若采用的金属材料厚度大于2mm,可以不做避雷带,谁有这方面的详细信息
免费打赏
sangyuer
2006年07月12日 16:34:25
2楼
防雷设计GB50057-2000规定
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
回复
goldensun117
2006年08月15日 14:21:51
3楼
谢谢
回复