电力系统中一般都中性点接地。B相接地有什么好处,在什么情况下要选择B相接地。
电力系统中一般都中性点接地。B相接地有什么好处,在什么情况下要选择B相接地。
2楼
电力系统都是中性点直接接地或者中性点非直接接地,也就是常说的大电流接地系统和小电流接地系统。可从来没有听说国有B相接地的,B相接地可就成了单相接地故障了。
可能是你没说清楚吧,我想你指的应该是PT的二次侧吧??
回复
3楼
你说错了,2楼的指出你的错误了!
回复
4楼
2楼说得对 你是说的电压互感器和电流互感器二次接地 一般都是CT二次回路必须有一点直接接地,防止一、二次绕组绝缘击穿后产生对地高电压,但仅一点接地。对于电压互感器, B相接地是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是一个作用。 我的理解
回复
5楼
四楼说的也很好啊,我还是第一次知道这些呢
回复
6楼
楼主说的没错!!却有B相接地的,不要自己没见过就说别人说错了!!我有见过这样接的!!
回复
7楼
这是VV连,中性点和B都接地,同期用的
回复
8楼
<<电压互感器Y-Y接法讨论>>这个文章讨论过了,请参阅
回复
9楼
有哈,以前的两相一地就是哈,主要是节约投资
回复
10楼
今天没时间了,明天画一张我现在这有个PT草图大家看看.
不像是一些人说的是用来"绝缘监察用的"那么简单
确是发电机同期线电压用到B相当基准了,不知这个原因是不是这种接线的出发点,
回复
11楼
B相接地指的是PT二次侧吧?一般VV接线的多用给发电机励磁专用,B相肯定是接地的了。其他组别的B相接地是给同期用的,N通过击穿保险接地,B相接地可以使两侧的的线电压有一个共同的参考点,对于采用相电压的同期装置一般还是中性点接地。
回复