我是新手,综合办公楼,三层,11.5m高,按高规室内外消火栓用水量都是20l/s,但它不是高层啊,按建规查不到,请教啊别人问室内外消火栓用水量分别室多少?

我是新手,综合办公楼,三层,11.5m高,按高规室内外消火栓用水量都是20l/s,但它不是高层啊,按建规查不到,请教啊别人问室内外消火栓用水量分别室多少?
免费打赏
neardespring
2003年07月25日 15:29:36
2楼
使用面积是多少?
回复
hyqok
2003年07月25日 15:34:22
3楼
建筑设计防火规范(2001年版)第51页,建筑物室外消火栓用水量
第58页室内消火栓用水量表。根据建筑物各项参数去套。
回复
neardespring
2003年07月25日 15:44:08
4楼
其实 这根本就不能用高规 只有11.5m的总高度 一开始我还以为是层高呢
高规上说本规范适用于超过24m的共建 不符合吗
用低规吧!
回复
海啸
2003年07月25日 15:45:58
5楼
你应该把规范看清楚,应该用低规
回复
周剑雄
2003年07月25日 15:53:04
6楼
用低规
回复
zyyz2002
2003年07月25日 15:56:18
7楼
关键就是建规里没有综合楼这一项啊
回复
海啸
2003年07月25日 16:01:59
8楼
那也不能套高规,应该按其他建筑做,自己再好好看看规范,象你这种项目太多了,
回复
neardespring
2003年07月25日 16:06:06
9楼
大致看了一下 可能确如你所说 估计可以不设消火栓 不过要考虑
是否安装灭火器 在查查看...
回复
zyyz2002
2003年07月25日 16:07:08
10楼
占地面积504平米,三层,层高3.6
回复
neardespring
2003年07月25日 16:15:00
11楼
按照低规上讲的 室内如没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000立方米的建筑物 可不设室内消防给水
不过似乎 体积 超过5000m3了 可能打了个擦边球 有意思
估计不设应该能过消防审核的!!
你自己斟酌。