请教各位高手,在电子行业中接人体静电环的地线可以和机器静电一起吗?
请教各位高手,在电子行业中接人体静电环的地线可以和机器静电一起吗?
12楼
不可以的,原因保险
回复
13楼
可以,但要用2根线一点接地!
回复
14楼
应该该说4楼和八楼的说法比较科学,但应该保证机器的静电接地应该是和设备接地分开的且一定要牢固可靠,保证接地电阻满足最小值的要求,
回复
15楼
可以的,只要接地电阻符合要求
回复
16楼
不能
回复
17楼
应该 <共网不共线,分类接地线,不串不共用一点接地法>
回复
18楼
可以的,但是不能串接,只能并联接在母线上。
回复
19楼
建议分开设置
回复
20楼
既然是静电,那大家都知道,电流极小,接地电阻有何影响?关键是要接地可靠,不可悬空!至于是接哪儿的地,那就看一看该接地线是否可靠,有无其他影响或干扰;根据现场情况决定!
回复
21楼
不可以的!
回复