基础设计,应考虑哪些荷载?
wa1900
wa1900 Lv.2
2006年07月12日 12:27:51
来自于地基基础
只看楼主

地下室基础计算桩数时,结构上部荷载是否要计入地下室底板的活荷载? 7层框架结构,地下一层地下室,基础采用:独立承台(打桩)+梁,板 单个柱头下的桩数:[上部结构竖向导荷+底板自重+地下室活荷载-水浮力]/单桩承载力 ??? 底板及梁配筋: 荷载取 上部结构总荷载的20%+底板水压力 作为均布荷载来计算???? 请大伙指点.

地下室基础计算桩数时,结构上部荷载是否要计入地下室底板的活荷载?
7层框架结构,地下一层地下室,基础采用:独立承台(打桩)+梁,板
单个柱头下的桩数:[上部结构竖向导荷+底板自重+地下室活荷载-水浮力]/单桩承载力 ???
底板及梁配筋: 荷载取 上部结构总荷载的20%+底板水压力 作为均布荷载来计算????
请大伙指点.
免费打赏
hzp45670
2006年07月12日 15:44:15
2楼
“上部结构竖向导荷+底板自重+地下室活荷载-水浮力?”有点问题!如果没有了水浮力呢?那不是算少了?你能保证50年内地下水位长年不变吗?
我的算法:(上部结构竖向导荷+底板荷载)/单桩承载力
底板及梁配筋:底板荷载算一次;水浮力-底板自重再算一次(这个要把板反过来看)。
回复
wa1900
2006年07月12日 21:25:07
3楼
底板荷载是指:底板恒载+底板活载?
底板及梁配筋:底板荷载算一次;水浮力-底板自重再算一次.
我觉得不够,因为基础在沉降,地基土会给底板一个压力.(不止底板恒载+活载)
回复
fbravet
2006年07月13日 00:42:47
4楼
一般地下室底版的荷载由地下水浮力或者基底土直接承担的,不由桩承担。
水浮力一般需要进行抗浮验算的
回复
davyzhang6509
2006年07月20日 16:46:36
5楼
底板可以作成架空的,不和地面接触,这样可以排除基础沉降问题了
回复
bluesky-ty
2007年03月20日 14:35:29
6楼


实际的工程一般都有柔性防水层,架空的底板可是很难做防水的,再有就是模板如何支啊,废了可惜
回复

相关推荐

APP内打开