急!求教医院洁净手术室和电子厂的百,千级洁净室的冷热负荷计算
chenhua421
chenhua421 Lv.3
2011年09月23日 16:02:28
只看楼主

医院洁净手术室的冷热负荷无法用鸿叶计算软件,它的围护结构的材料和传热系数无处知晓,只会用面积估.请问前辈如何详细计算手术室的或其他整体的百级.千级洁净室的冷热负荷?这个问题困惑很久了.如蒙赐教,不胜感激!!

医院洁净手术室的冷热负荷无法用鸿叶计算软件,它的围护结构的材料和传热系数无处知晓,只会用面积估.请问前辈如何详细计算手术室的或其他整体的百级.千级洁净室的冷热负荷?这个问题困惑很久了.如蒙赐教,不胜感激!!
fannice520
2011年09月24日 20:22:36
2楼
回复
fengzuoquan
2011年09月26日 16:21:06
3楼
可参考中元设计院出的实例。

迎空左兵:不错的实例。。。

回复
scl326
2011年09月30日 17:07:41
4楼
手术室一般只算人员、设备、照明灯的冷负荷,围护结构一般不算吧
手术室在空调内区,而且手术室是按洁净度换气次数来计算的。
根据风量算出的冷量比按人员、设备、照明灯的冷负荷要大
你计算冷负荷不知道是为了节能要求还是其他。
如节能可以从空气处理模式着手,个人见解,不正之处请高手指教!
回复
linxu019
2011年10月09日 20:25:13
5楼
学习下,负荷计算真是个头大的事情 啊
回复
crazy_123456
2011年10月10日 10:33:00
6楼
集中回答如下:

洁净空调系统与一般舒适性空调系统相比,大多数情况不同在于洁净空调系统大风量,小负荷;
对于手术室定型空间,洁净送风量一定大于负荷计算风量。
其他类型建筑建议根据负荷计算出送风量与洁净送风量比较后选择较大值;
手术室墙体结构传热系数可查~但 总体负荷比重较小,不特别要求可估算
回复
xmgy
2012年08月23日 12:21:46
7楼
其实设备选型比这个重要
回复
zhaojg187308
2015年11月13日 09:07:02
8楼
我都是手算的,按照07k505的设计实例手算。虽然慢了点,但是准确啊!心里有底。
回复
hezalsong
2016年06月06日 16:43:03
9楼
同求同求啊
回复
yfl6621
2018年10月16日 15:09:49
10楼
学习一下,手生
回复
cof1587539282786
2021年01月03日 20:12:38
11楼
请问楼上说的设计实列在那边可以找到啊?
回复

相关推荐

APP内打开