请教:罗茨风机的出口顺序??
weiwei19820303
2006年07月12日 09:27:04
来自于规范资料
只看楼主

我想请教罗茨风机出口的一些配件怎么个顺序,希望有现场经验的朋友告知一下,我个人认为实践比理论更有说服力!!谢谢!!

我想请教罗茨风机出口的一些配件怎么个顺序,希望有现场经验的朋友告知一下,我个人认为实践比理论更有说服力!!谢谢!!
免费打赏
neteasegps
2006年07月12日 09:51:05
2楼
呵呵,看一下风机厂商的样本不就知道了吗?
回复
weiwei19820303
2006年07月12日 10:23:43
3楼
不好意思,我刚刚翻了一下,有的。
谢谢neteasegps的提醒。
回复
kkspring
2006年07月12日 12:25:54
4楼
我看样本的时候没有放风阀(之前没接触过鼓风机),签设备合同的时候告诉我要加一个,???? 为什么样本上不画一个?
回复
yyoy
2006年07月12日 14:16:13
5楼
我碰到的样本上没有说加减压管,如果估计风量不是十分准,建议加!
回复
neteasegps
2006年07月12日 15:40:41
6楼

放风阀?是旁通阀吧?那是大容量风机启动时为了启动方便考虑设计的。一般厂家不做这个,这个阀是在旁路上的啊?图纸里应该有的。
回复
l82282205
2006年07月15日 17:13:28
7楼
请问哪里购买德国艾珍AEYZEN产品?
回复
liufuhuo
2006年07月15日 20:58:02
8楼

确实是自己设计时加的,风机厂家的样本里是没有的。一般叫做放空阀或旁通阀,是为了减小风机启闭时的风压骤然变化对风机造成大的冲击而设计的。一般在风机启动前先打开,风机启动后再慢慢关闭;风机关闭前先慢慢打开再关闭风机。旁通阀一般采用闸阀,不过也见过用电磁阀的,通过电控柜实现启闭的自动控制。
回复
mycxyx
2006年07月16日 11:48:35
9楼
楼上的说法正确,以前我的设计中对放空阀也没有考虑,个人认为设置该阀门是否还有一个防止水倒灌的功能
回复
主力后卫
2006年07月17日 20:55:32
10楼

同意!
回复
主力后卫
2006年07月17日 20:57:35
11楼

应该说也有这个原因,风机突然关闭,会在管道内形成负压,而引起水倒灌。