0度超市用冷库,108立方,R22雪种,无论怎么样调试,冷风机仅有部分盘管结霜,空库冷库温度仅达到9度!此冷库用于超市,压缩机用并联压缩机,膨胀阀用6#艾高阀芯,调大膨胀阀,压缩机起霜!供液管用Φ12,供液管在冷库摸比较烫手! 那位大侠知道是怎么回事??!!
0度超市用冷库,108立方,R22雪种,无论怎么样调试,冷风机仅有部分盘管结霜,空库冷库温度仅达到9度!
此冷库用于超市,压缩机用并联压缩机,膨胀阀用6#艾高阀芯,调大膨胀阀,压缩机起霜!
供液管用Φ12,供液管在冷库摸比较烫手!
那位大侠知道是怎么回事??!!
12楼
同意!9楼的说法很有道理.建议拆下冷风机,断开分液管,对换热器分组检查.
回复
13楼
个人认为是由于冷凝温度过高造成供液量减少
摸供液管烫手,在这个天气冷凝效果好的话供液管温度应该在30度左右
回复
14楼
供液管烫手,可能是:换热管堵--蒸发面积减小--蒸发压力降低--机器压比增大--排温升高--冷凝压力升高.
冷凝温度过高只会影响过冷度,使闪发气体略多,不会造成供液量大副减少,更不会使整排换热器不制冷.
回复
15楼
分液头出口处有结冰,而回气管管却没有结冰,说明分液头有节流,产生蒸发,是堵塞所致,应该将冷风机返厂重新检测,现场一般不好检修,第二,查验膨胀阀制冷量是否满足风机制冷量,试试看。
回复
16楼
上边两张图应该是在冷库里的冷风机吧,拍着两张图是不是刚刚停掉制冷机组呢?依我看有两种可能,1,系统露氟或缺氟,2,系统过滤器堵塞了.原因是产品质量和生产工艺的问题,全老哥以后别买便宜货吃大亏.
回复
17楼
回去测测吸排气压力,还有电流值,检查露点.一般盘管和分液头是不容易堵的.
回复
18楼
同意,看看压力判断是不是缺氟。过冷度不够可能会在膨胀阀有闪蒸,都会造成蒸发器流量不够。另外分液也可能出问题。有时候几路管子进分液头的深度不一样也会造成分液不均。
回复
19楼
试试看KUBA的专利分布器(CAL)
回复
20楼