求救!急!!!冷风机部分盘管结霜
foshan200503
2006年07月11日 12:53:44
来自于制冷技术
只看楼主

0度超市用冷库,108立方,R22雪种,无论怎么样调试,冷风机仅有部分盘管结霜,空库冷库温度仅达到9度!此冷库用于超市,压缩机用并联压缩机,膨胀阀用6#艾高阀芯,调大膨胀阀,压缩机起霜!供液管用Φ12,供液管在冷库摸比较烫手! 那位大侠知道是怎么回事??!!

0度超市用冷库,108立方,R22雪种,无论怎么样调试,冷风机仅有部分盘管结霜,空库冷库温度仅达到9度!
此冷库用于超市,压缩机用并联压缩机,膨胀阀用6#艾高阀芯,调大膨胀阀,压缩机起霜!
供液管用Φ12,供液管在冷库摸比较烫手!
那位大侠知道是怎么回事??!!

1152594149462.JPG


1152594149522.JPG

免费打赏
foshan200503
2006年07月11日 12:57:08
2楼
此冷库用于超市,压缩机用并联压缩机?
供液管用Φ12,供液管在冷库摸比较烫手!
那位大侠知道是怎么回事??!!
回复
dreamew
2006年07月14日 22:14:19
3楼
冷风机应该不是新的吧,可能内部堵塞啊。
回复
jiahua-j
2006年07月14日 23:45:00
4楼
可以考虑堵塞。仔细观察盘管的分液和流向、结霜和不结霜部位、前后温差等等,(减少供液以做出准确判断)买一台先换上再修,尽快处理吧。
回复
c1x2j5j3z3
2006年07月16日 06:15:52
5楼
我曾经遇到过回气管脏堵跟你说的情况比较类似,你可以考虑一下。回气管脏堵后产生二次节流造成蒸发器压力比压缩机吸气压力高很多而不结霜。你也要分析一下是不是蒸发器部分管组阻塞造成的。
回复
zhao0hu
2006年10月11日 10:07:22
6楼
吸排气压力如何?
回复
zhangchunjian
2006年10月12日 21:04:58
7楼
散热不好也有可能出现这样的故障
回复
nitsu
2006年10月15日 22:17:09
8楼
可能是膨胀阀后的分液器布液不均所致!建议提高冷凝温度再观察决定!
回复
tunny
2006年10月17日 15:46:49
9楼
同意楼上。明显一半的盘管没有进液,应该是分液器处发生堵塞,导致过多液体进入一半的盘管,自然会因为供液过多而结霜严重,并导致蒸发不完全压缩机回液,使压缩机头结霜严重。
回复
lzc530
2006年11月01日 23:12:52
10楼
同意8楼的..分液头..分液不均也会造成的..也就是说.分液头堵了.
回复
chao_1998
2006年11月02日 12:47:24
11楼

确实!你的蒸发器分液头出现了问题.(供液管在冷库摸比较烫手)是你的冷凝器效果太差了.总之一句话,你的设备是伪劣商品.
回复

相关推荐

APP内打开