来看看L型的走廊的防排烟问题
l_amant
l_amant Lv.2
2006年07月11日 11:32:24
来自于通风排烟
只看楼主

L型的走廊,其短边有外窗,长边是无窗的内走廊(长度大于20米),并且短边处有电梯与楼梯间的合用前室,建筑类型是19层的高层。那这样,长边的内走廊是否应做机械排烟?若做了机械排烟那么补风量从何而来?ps:在L型的转角处设有防火卷帘。请高手速来帮忙!

L型的走廊,其短边有外窗,长边是无窗的内走廊(长度大于20米),并且短边处有电梯与楼梯间的合用前室,建筑类型是19层的高层。那这样,长边的内走廊是否应做机械排烟?若做了机械排烟那么补风量从何而来?ps:在L型的转角处设有防火卷帘。
请高手速来帮忙!
zhangxin135
2006年07月11日 17:11:09
2楼
最好上传一个简图
回复
zhangyongsx
2006年07月11日 23:51:12
3楼
以下是引用l_amant在2006-07-11 11:32:24.0发表的内容:
L型的走廊,其短边有外窗,长边是无窗的内走廊(长度大于20米),
在L型的转角处设有防火卷帘。

’长度大于20米’是指总长度吗? 防火卷帘设在哪个位置,是不是把走廊分成两段.
最好说清楚点
回复
jumper
2006年07月12日 08:13:08
4楼
走廊排烟应该没有必要做补风吧!
回复
syqsjy
2006年07月12日 11:08:16
5楼
楼主应明确,每层设了几个防火分区.看意思是两个不然为什么要设卷帘.既然这样,就与L无关了.请说清楚.卷帘是谁的卷帘,前室还是分区?
回复
l_amant
2006年07月12日 14:23:50
6楼
嗯,看来是我没有把问题说清楚,建筑类型是商住楼,在L型走廊的两边是住宅,防火卷帘就设置L型走廊的转角处,把走廊分成两个区,问题就在于当火灾发生时防火卷帘一放下其长边(23米长)就变为一个无内窗的走廊,请问这个走廊是设置机械排烟还是设置加压送风?
回复
syqsjy
2006年07月12日 15:36:00
7楼
我觉得你叙述还不够准确,如果两个防火分区,那长边侧有没有单独的防烟楼梯间,前室?如果有,走廊是否无外窗?而非"内窗"?那这样就应设排烟.如果不是,那我看建筑就有问题了.你叙述的问题我们还是不太明白.
回复
zhangyongsx
2006年07月12日 16:53:23
8楼
这个应该是长度超过20m的疏散内走道,没有自然排烟设施就要做机械排烟。
回复
hhbox
2006年07月13日 09:18:41
9楼
如果有图或自己画的简图都比描述清楚得多,可能大家也好更准确地发表意见!
回复