柱敦抗冲切问题,请高手指教
shijingtang
2011年09月22日 19:20:16
只看楼主

平板基础,柱下布置柱敦。如果柱敦与底板下平,那么要验算柱子的抗冲切和柱敦对底板的抗冲切。柱敦和底板上平,那么验算柱子的抗冲切是否就可以了,不用验算柱敦对底板的抗冲切。JCCAD里布置柱敦都是下平的,在柱对阀板的冲切验算中老是不满足,但是如果柱敦与底板上平,那就只验算柱子的抗冲切就可以了吧?我在jccad的工具箱里验算了下,看到了结果。我的分析是否正确?欢迎大家指正

2014年09月19日 12:30:40
2楼
请问楼主 ,柱敦高度 如何确定,一般多高呢?
回复
偷地雷的
2014年09月19日 14:17:11
3楼
没读懂,呵呵。一般是下平,施工防水质量有保证,其实成本还能相对省。另外,做的都是柱对地板的抗冲切,要是柱子根部变截面形成同底板厚或比底板厚的柱墩,那就是柱墩对地板的冲切了,一般抗冲切都没问题,当然得看底板多厚,柱墩是什么形式,多高。到无梁楼盖的柱对地板的冲切就是柱帽板对地板的冲切计算即可。