有线电视系统的电平计算
nirener
Lv.13
2006年07月11日 09:35:55
来自于
建筑智能化
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位大虾1、双向有线电视系统和单向有线电视系统在用户终端电平计算方面是否存在差异?2、存在什么差异?拜谢!
请教各位大虾
1、双向有线电视系统和单向有线电视系统在用户终端电平计算方面是否存在差异?
2、存在什么差异?
拜谢!
免费打赏
nirener
2006年07月11日 10:06:19
2楼
另外,双向系统与单向系统在设备和线缆、设计上都应注意些什么呢?再次拜谢!
回复
szlinkyj
2006年08月11日 19:18:16
3楼
没有任何差别。
但是需要注意回传信号到达放大器、光工作站的电平。不要离放大模块的工作点太远。
回复
szlinkyj
2006年08月11日 19:19:29
4楼
放大器要使用双向放大器,注意放大器频率分割需要与当地广电部门的一致。
电缆完全一样。
回复