特灵RTHB300螺杆机故障现象:机组运行1分钟左右,屏幕显示“机组正在运行,容量被.....限制基于适度负荷的电流”在运行10分钟左右,机组有故障自动停机,故障显示“转换完成输入开路”求:此故障产生原因?如何解决处理?急!!!!!!!!!!!
特灵RTHB300螺杆机故障现象:机组运行1分钟左右,屏幕显示“机组正在运行,容量被.....限制基于适度负荷的电流”在运行10分钟左右,机组有故障自动停机,故障显示“转换完成输入开路”求:此故障产生原因?如何解决处理?急!!!!!!!!!!!
2楼
刚开机时热负荷很大,所以机组满载运行,试一下将最大电流百分比向下调整一些,有可能管用。
回复
3楼
这是一个连锁保护的故障,它是星—三角转换完成的一个信号点。你看电路图,是接触器的一个辅助触点。你不是TRANE的吧,TRANE的机组找我。QQ 371967587
回复
4楼
特灵机组在开机时都有容量被限制的提示,这是正常的,因为特灵机组启动时有一个软加载过程,自动运算负荷以及调节加载速率,应该运行1分钟后就已经转换完成,有可能是硬件故障!在上海吗?
回复
5楼
回复
6楼
机组这种现象涉及的面很广:电源、电机、电控系统,水(温度、循环)系统,冷凝器、油泵等等,都必须仔细检查,还是行业内那一句老话:看、听、摸。
回复
7楼
还没解决吗???
回复
8楼
还没有.
回复
9楼
个人觉得故障不是很大的,就是没找到故障点。
回复
10楼
特灵RTHB螺杆机容易"飞油",又不设油压表指示,较难维护
回复
11楼
是不是有时候报警有时候不报,其他都很正常!特灵RTHB是款很不错的机器,上楼说的容易“飞油”,应该不会,油压表是没有,但有检修阀可以外接表头!楼主的机组是不是进口机,配件难买点!
回复