[请教]酒店热水管道管径如何确定
gjg2966078
gjg2966078 Lv.2
2011年09月22日 15:14:47
只看楼主

现在有一个小型酒店,共有客房40间,按80人用水设计,每人每天用水100升,现在用空气能热水器加水箱,用增压泵循环。 请教出水管和回水管的管径选多大合适? 还有增压泵的流量和扬程 谢谢

现在有一个小型酒店,共有客房40间,按80人用水设计,每人每天用水100升,现在用空气能热水器加水箱,用增压泵循环。
请教出水管和回水管的管径选多大合适?
还有增压泵的流量和扬程
谢谢
免费打赏
gjg2966078
2011年09月23日 11:20:46
2楼
没有人指点一下啊?
回复
gjg2966078
2011年09月23日 11:22:50
3楼
再追加一下,一个热量需求为420KWH热水需量,要选用多大的电辅加热合适,设备地点冬季气温在2度左右
回复
zhanxiansheng
2011年09月23日 11:53:15
4楼
根据你提供的数据,按照一个房间一个淋浴一个脸盆,只能算出设计秒流量3.16L/S,冷、热水干管DN65,回水干管DN40,扬程=供水净高+设备水头损失+延程水头损失+局部水损+15m的富余量来计算,建议冷热水泵型号一致,冷热水管路同程,给水及热水回水干管不变径。辅助电加热要根据空气源热泵能提供的热量以及你设计所需热量差值来计算,只需选出最大耗热量时设备,运行由电气专业进行同步控制。
回复
麻吕
2011年09月23日 15:43:41
5楼
根据秒流量选管径~~
回复
xxcsd2000
2011年09月25日 17:32:24
6楼
我也是做酒店工程管理的,其实这个问题很简单的,也不需要那么精确的,又不是考试。供水距离多远可以确定扬程,弄个现场简单图纸我就把管线图画给你。
回复
k43034949
2011年09月29日 12:51:16
7楼
根据秒流量逐段计算管径的,流速一般取1.2米.回水管一般取低2档管径
回复
zhaozhanyi
2011年10月01日 11:09:54
8楼
扬程=供水净高+设备水头损失+延程水头损失+局部水损+15m的富余量来计算,建议冷热水泵型号一致,冷热水管路同程,给水及热水回水干管不变径。
回复
秦加彬
2011年10月04日 13:26:06
9楼

本人觉得,冷水泵和热水泵的选择还要看系统的形式才能确定,没有确定供水形式等无法确定水泵的选型。对吧
回复
cryge21
2011年10月04日 13:52:07
10楼
我觉得这个有时候要靠经验.. 一
回复
xq0426521
2014年06月18日 22:29:01
11楼
查设计手册
回复

相关推荐

APP内打开