我师傅说如果消防泵采用恒压泵,那么泵启动时就不存在超压的问题,所以不用加超压泄压阀,但是施工单位对我说不管什么泵都得加,望高人指教~~~~

我师傅说如果消防泵采用恒压泵,那么泵启动时就不存在超压的问题,所以不用加超压泄压阀,但是施工单位对我说不管什么泵都得加,望高人指教~~~~
免费打赏
k43034949
2011年09月29日 11:22:53
13楼



非常赞同,我做的所有消防泵都带泄压阀的,有的人做的是没台泵都设一个泄压阀,我觉得没必要.因为泵后都是环网,所以在泵房里环网上设一个泄压阀就得了
回复
k43034949
2011年09月29日 11:30:34
14楼
你说的很有道理,但是请想,消防的设备不仅仅是管道,消火栓系统上有卷盘,消火栓是需要人操作的.超压的话,后座力变化很大,另外,如果不防止超压,我们还有必要计算最不利点的压力吗?消防水池里的水是按照2小时的消火栓水量确定的.不泄压的话,水池的容量恐怕不够2小时了.还有就是喷淋也是一样的道理.设计流量就是在一定的压力下才能保证的.
鄙人看法,请高人指点.
回复
k43034949
2011年09月29日 11:31:02
15楼




你说的很有道理,但是请想,消防的设备不仅仅是管道,消火栓系统上有卷盘,消火栓是需要人操作的.超压的话,后座力变化很大,另外,如果不防止超压,我们还有必要计算最不利点的压力吗?消防水池里的水是按照2小时的消火栓水量确定的.不泄压的话,水池的容量恐怕不够2小时了.还有就是喷淋也是一样的道理.设计流量就是在一定的压力下才能保证的.
鄙人看法,请高人指点.
回复
xflin519
2011年09月29日 14:26:58
16楼
低扬程的可不用,但还是听业主的吧,反正他们自己出钱
回复
ulfnsse
2011年09月30日 10:35:09
17楼
水泵接合器,还有水泵一般都要加安全泄压阀。
回复
yinhuixiayan2004
2011年09月30日 10:37:36
18楼
工作压力大于1.0MA的要设,楼上已经回答了,有规范。
那一本上面的忘了,
回复
buleair
2011年09月30日 11:05:55
19楼
进来学习学习
回复
changxuanfeng
2011年10月10日 16:18:49
20楼
由于实验时出水量小,容易超过管网允许压力而造成事故,因此需要设防超压设施。
回复
blueice87
2012年04月25日 14:22:02
21楼
如果选用切线泵是不需要加泄压阀的 但是就怕有的业主会换成普通泵 不会采购切线泵 所以加泄压阀比较保险 我认为
回复
sj066
2012年04月28日 04:08:31
22楼
还是同意加上 毕竟更保险
回复