我师傅说如果消防泵采用恒压泵,那么泵启动时就不存在超压的问题,所以不用加超压泄压阀,但是施工单位对我说不管什么泵都得加,望高人指教~~~~
我师傅说如果消防泵采用恒压泵,那么泵启动时就不存在超压的问题,所以不用加超压泄压阀,但是施工单位对我说不管什么泵都得加,望高人指教~~~~
2楼
恒压泵也不是压力恒定的,只是曲线稍微平滑一点,建议高层建筑的消防泵还是需要设置泄压阀的,或者按照1.0MPA区分,大于1.0的设置。
回复
3楼
还是听施工单位的吧!~ 纸上谈兵听不得^_^
所谓的恒压切线泵是有的,比如泵扬程0.6MPa,你怎么打都不会上7公斤的
但是很多项目上消防泵是可以打到8公斤的!~
再说泄压阀还有个作用是:对于设置水泵接合器的项目,防止以后消防车救火时候的超压问题!~
难道你想消防车通过水泵接合器打爆管网么
回复
4楼
这个必须有的。
回复
5楼
谢谢大家的解答~~~
回复
7楼
感觉扬程超高1.0MPa的泵才有设泄压阀的必要
回复
8楼
回复
9楼
胡说吧,污水提升泵就不用,我们的污水提升或潜潜从来没有加过什么泄压装置,加不加问问设计!
回复
10楼
我师傅画的消防泵出水就加了泄压阀的,也是XBD系列消防泵
回复
11楼
学习了,谢谢
回复
12楼
你说的也不太合适吧,五六十米扬程,曲线平滑的完全没有必要上,一般可能超100米才上。高规解释条文中也是说防止超压,但是方法不止泄压阀一个。水泵接合器的压力也不会打爆管网吧,因为消防系统试压压力都140米,管材起码选承压160米,阀门阀件压力等级更高。
回复