不管什么泵都得加超压泄压阀吗
kahuna1
kahuna1 Lv.2
2011年09月22日 15:14:17
只看楼主

我师傅说如果消防泵采用恒压泵,那么泵启动时就不存在超压的问题,所以不用加超压泄压阀,但是施工单位对我说不管什么泵都得加,望高人指教~~~~

我师傅说如果消防泵采用恒压泵,那么泵启动时就不存在超压的问题,所以不用加超压泄压阀,但是施工单位对我说不管什么泵都得加,望高人指教~~~~
免费打赏
haigangwang
2011年09月22日 16:16:13
2楼
恒压泵也不是压力恒定的,只是曲线稍微平滑一点,建议高层建筑的消防泵还是需要设置泄压阀的,或者按照1.0MPA区分,大于1.0的设置。
回复
pangjiang27
2011年09月22日 17:11:23
3楼
还是听施工单位的吧!~ 纸上谈兵听不得^_^
所谓的恒压切线泵是有的,比如泵扬程0.6MPa,你怎么打都不会上7公斤的
但是很多项目上消防泵是可以打到8公斤的!~

再说泄压阀还有个作用是:对于设置水泵接合器的项目,防止以后消防车救火时候的超压问题!~
难道你想消防车通过水泵接合器打爆管网么
回复
anhos1092900391
2011年09月22日 17:27:19
4楼
这个必须有的。
回复
kahuna1
2011年09月23日 09:11:38
5楼
谢谢大家的解答~~~
回复
老科
2011年09月25日 10:50:16
7楼
感觉扬程超高1.0MPa的泵才有设泄压阀的必要
回复
曾经的梦想
2011年09月25日 16:01:20
8楼
根关于消防水泵泄压阀开启的问题 http://bbs.co188.com/content/1666_4043135_1.html
据设计的工作压力定泄压阀开启压力,泄压值为消防泵扬程的1.05倍,超过1.0MPa的加0.05MPa。
为什么有的图纸没有画泄压阀啊?
回复
寒冬
2011年09月26日 08:30:49
9楼
胡说吧,污水提升泵就不用,我们的污水提升或潜潜从来没有加过什么泄压装置,加不加问问设计!
回复
charles1016
2011年09月26日 09:55:58
10楼
我师傅画的消防泵出水就加了泄压阀的,也是XBD系列消防泵
回复
ytj2112
2011年09月26日 18:52:34
11楼
学习了,谢谢
回复
杨博超
2011年09月28日 17:04:52
12楼

你说的也不太合适吧,五六十米扬程,曲线平滑的完全没有必要上,一般可能超100米才上。高规解释条文中也是说防止超压,但是方法不止泄压阀一个。水泵接合器的压力也不会打爆管网吧,因为消防系统试压压力都140米,管材起码选承压160米,阀门阀件压力等级更高。
回复