我师傅说如果消防泵采用恒压泵,那么泵启动时就不存在超压的问题,所以不用加超压泄压阀,但是施工单位对我说不管什么泵都得加,望高人指教~~~~
我师傅说如果消防泵采用恒压泵,那么泵启动时就不存在超压的问题,所以不用加超压泄压阀,但是施工单位对我说不管什么泵都得加,望高人指教~~~~
23楼
回复
24楼
高层的超过1MPa的需要 为什么,对于高层建筑 室内流量大的 水泵扬程大的 ,第一打水到顶楼 安全起见 根据高度调节泄压值 ,另一方面,如果不设置泄压阀, 当发生火灾时,泵又启动,你认为当开启两个栓口 的流量能满足消防泵出水流量?不安泄压阀不爆管那是什么?
回复
25楼
一般超过100m才做泄压,100m以下的时候可以不做的
回复
26楼
学习!学习!再学习!
回复
27楼
设计工作压力超过1.0MPa时,系统就应考虑设置泄压阀......