绝缘穿刺连接器与预制分支电缆的比较
slsicame
slsicame Lv.7
2011年09月22日 14:40:37
只看楼主

1、 敷设安装与质量控制 按传统的电缆敷设方式将主干电缆和支路电缆(电线)敷设到位,电缆基本固定以后即可安装穿刺线夹。一般的穿刺连接器的安装位置没有特别的要求,只要方便施工、不影响其它电缆的排列和日后扩容即可。在分支处剥去20-50 厘米的护套,在指定线芯上用穿刺连接器分支,若是铠装电缆在将外皮钢铠切断安装穿刺连接器,再将两端铠装做等电位连接并密封。整个安装过程不需要专用工具,不需要对导线和线夹做特殊处理,操做简单、快捷,与常规接线方式相比,少了剥除绝缘层、涮锡或压接(除铠装电缆焊接接地外)、绝缘包扎等工序;需要的安装空间很小,可以大大提高安装效率,节省人工和安装费用。每相线T接只需二分钟完成。穿刺连接器虽刚在我国应用几年,但是它已在国外成熟使用30 年,且已通过CQC 质量认证。只要是合格的产品在力矩螺帽被拧掉即表示导线芯已与穿刺连接片可靠连接。预分支电缆出厂时缠绕在电缆盘上,分支电缆随主电缆一同绑扎。在敷设时,分支电缆和主电缆一起移动,必须时刻注意对分支电缆的保护。因此在敷设电缆时应格外小心,难度较大。安装后从外观上无法看出主分电缆接头是否已可靠连接。若某连接处有虚接发热现象必须整根电缆重新返工。

1、 敷设安装与质量控制

按传统的电缆敷设方式将主干电缆和支路电缆(电线)敷设到位,电缆基本固定以后即可安装穿刺线夹。在同负荷和同安装条件的情况下,应用西勒穿刺连接器和应用分支电缆相比,材料费用要大大节省。特别对于低容量系统来讲,选用统一电流等级的穿刺线夹做电缆分支方式,材料费用的缩减就更加明显,加上安装方便,节省了现场施工劳力,总的建筑工程造价则会大大降低。

一般情况下,采用西勒穿刺连接器要比预分支电缆的工程造价低20%~30% 。

工程举例:现以我公司所承建的项目为例,将这两种施工方案的住宅部分电缆敷设工程的造价做一详细比较。

本工程建筑面积52927m2,地下三层,地上19 层。其中住宅用配电室均在地下二层,地上二层、三层间为设备夹层,三层以上为公寓住宅。每层有5 强电竖井,每层每竖井设一表箱,每表箱供电计量范围3-4 户。按设计图纸要求,供电主电缆采用YJV-4*95+1*25,每路电缆每相供一个竖井的一层(即一表箱),零线地线共用。全楼共有70 个表箱,分别由24 根电缆供电。


深圳市深菱公司
免费打赏
yuexingyufs
2011年09月30日 08:46:54
2楼
预分支好像比较麻烦 学习一下
回复
fchencong
2011年10月12日 17:27:34
3楼
有听过绝缘穿刺 没 实际看到 有机会去现场 看看
回复
ccdq_001
2011年10月13日 13:45:17
4楼
请问楼主在不在,求一张 绝缘穿刺夹子的 在手孔井内或其他地方里的安装图纸,电缆如何进入绝缘夹子如何出来的?具体的图纸 可以传我邮箱里,最好是CAD2006或以下版本的, 1535695366@qq.com 谢谢了
回复
diguapi
2011年10月15日 19:32:11
5楼
穿刺密封性如何,是否会被氧化
回复
alicegml
2012年02月06日 11:17:30
6楼
但是现在还是预分支电缆多,很多人说穿刺不可靠……很是纠结啊……到底哪个更好些
回复
intertu
2012年06月05日 16:58:33
7楼
有听过绝缘穿刺 没 实际看到 有机会去现场 看看