请教一案例题目
hujl2001
hujl2001 Lv.4
2006年07月10日 17:17:05
只看楼主

岸边式取水构筑物,采用分建式结构的进水间,设计流量为40000立方米每天,进水间横向分三格,设计进水流速0.4米/秒,栅条采用扁钢,厚度10MM,栅条净距40MM,隔栅阻塞系数0.75,求进水孔总面积。A 1.76平米 B1.93 c 2.03 D 2.22答案为2.03我的计算是:有效进水孔面积:(40000/86400)/(0.75*0.4)=1.53 平米进水孔总面积:1.53/(40/(10+40))=1.93

岸边式取水构筑物,采用分建式结构的进水间,设计流量为40000立方米每天,进水间横向分三格,设计进水流速0.4米/秒,栅条采用扁钢,厚度10MM,栅条净距40MM,隔栅阻塞系数0.75,求进水孔总面积。
A 1.76平米 B1.93 c 2.03 D 2.22
答案为2.03
我的计算是:
有效进水孔面积:(40000/86400)/(0.75*0.4)=1.53 平米
进水孔总面积:1.53/(40/(10+40))=1.93
大家看看我计算错了吗?
免费打赏
商准
2006年07月10日 18:26:25
2楼
答案好象没错,但1.53应为1.543吧
回复
lgy3216
2006年07月11日 09:14:07
3楼
错了,栅条引起的面积减少系数:k2=40/40+10=0.8忘算了,答案正确
回复
hujl2001
2006年07月11日 11:17:14
4楼
3楼,关于栅条引起的面积减少系数,是不是在手册上,教材上,我查了一下,没有看见。关于0.8的系数,我第二步也除了的,40/40+10=0.8
回复
hujl2001
2006年07月11日 11:28:05
5楼
昨天做一个滤池的题目,有点争议,贴出来,大家看看:
设计水量为4800立方米每小时的普通快滤池,采用单层石英砂滤料,设计滤速8米/小时,一格检修时强制滤速14米/小时,反冲洗由滤后水直接供给,求单格滤池最大面积。
120,150,100,110
我的解法:设滤池N格,8N<=14(N-1)
N>=2.3,故取N=3
滤池总面积4800/8=600平米
故单池最大面积:600/3=200平米

本题争议:97规范:快滤池要不得少于2个,
2006规范,快滤池不得少于4格,按照新规范,计算小于四,取4格,则面积为150平米,

看看高手们如何理解,指点一下。
回复
hujl2001
2006年07月11日 11:54:47
6楼
第一个题目是北京工业大学编的考试习题集上的题目,第二个题目是在线上下载题目中的一个,由于作不出来,也就贴出来了。
回复
hengny
2006年07月11日 11:55:59
7楼

我觉得题目中所提到的“一格检修时强制滤速14米/小时”很有研究价值。因为强制滤速是指的一格滤池反冲洗的情况下其它滤池的滤速,这里提到一格检修时的强制滤速我觉得是指在两格不过滤的情况下所发生的(即一格检修,一格反冲洗),这样计算N应该是4.4(8N<=14(N-2)),这样N=5,则单格的面积应该是120(600/5=120)。
请将正确答案公布出来看看。
回复
hujl2001
2006年07月11日 12:03:54
8楼
斑竹的答案是正确的,厉害呀,偶咋就没有绕过这个弯哩!
现在世界杯也已经过去了,该好好看看书准备考试了,斑竹去年好像已经过了吧。
回复
pyzxw
2006年08月30日 10:40:26
9楼
此题没有考虑自用水,如加上5%自用水,答案应是2.03:(40000*1.05/86400)/(0.75*0.8*0.4)=2.03平米