消防、喷淋泵能否采用潜水式水泵?
南昌笨笨
2006年07月10日 16:04:49
只看楼主

我施工的工程,设计单位设计为潜水式水泵。那么消防月检怎么办?

我施工的工程,设计单位设计为潜水式水泵。那么消防月检怎么办?
免费打赏
roverpump
2006年07月12日 19:18:37
12楼
可采用立式长轴涡轮消防泵(深井泵),泵和潜水泵的工作原理是一样的.电动机在水面上, 避免采用潜水电机.
由电动机或柴油机驱动,有消防检验报告.
http://www.shanghairover.com
回复
南昌笨笨
2006年07月13日 09:09:10
13楼
设计院设计的型号是台湾厂家生产的。
回复
shenwei407
2006年07月13日 11:34:18
14楼
今天做到个工程,它的喷淋泵也是采用潜水泵的,消防队好象也没什么意见啊!