住宅总进线为三相,应选用带漏电保护的断路器,这个断路器应该是几极的呢?我的一个工程用了4极的,结果N极接触不良,造成单相家电烧毁,很头痛!用3极的可以么?
住宅总进线为三相,应选用带漏电保护的断路器,这个断路器应该是几极的呢?我的一个工程用了4极的,结果N极接触不良,造成单相家电烧毁,很头痛!用3极的可以么?
2楼
三极加漏电实现不了,只要是带漏电就要是四极.
回复
3楼
我觉得进线断路器就用三相的就可以,在每户的进户断路器可以选用带漏电功能的
回复
4楼
只要是带漏电就要是四极: 对此我不是很理解,不是有3P的漏电保护开关吗?
回复
5楼
因为照明线路用的是220V的电压,如果用三相漏电开关,必将造成不平衡电流,开关不能正常工作,合不上开关。所以,用带漏电的开关,必须用三相四线的漏电开关。不能用三相漏电开关。
回复
6楼
4P不断N线的。
回复
7楼
同意5楼的.
回复
8楼
用3P的可以,但三根火线加一根零线必须进漏电附件
回复
9楼
有明确规范的
请参考<住宅建筑规范>GB 50368-2005,第八章的内容
8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器.
哦,对不起,我说的是每套住宅的,不是一幢住宅的总断路器的极数问题
个人理解可以选择3P+漏电的,断开N线可以靠住宅内部的断路器完成