上午一案例题目:取水泵房的流量计算
dingqx1983
dingqx1983 Lv.4
2011年09月22日 08:19:24
只看楼主

忘记了这道题目给的是设计流量和设计规模了,有个48000立方/天,还有个5%,和8%,最后我算了个2100立方/h,好纠结这道的题目啊,有哪位高人还记得,交流一下[ 本帖最后由 dingqx1983 于 2011-9-22 15:18 编辑 ]

忘记了这道题目给的是设计流量和设计规模了,有个48000立方/天,还有个5%,和8%,最后我算了个2100立方/h,好纠结这道的题目啊,有哪位高人还记得,交流一下

[ 本帖最后由 dingqx1983 于 2011-9-22 15:18 编辑 ]
免费打赏
hey0303
2011年09月22日 13:04:13
2楼
问的是取水泵站的设计流量应该是2300
回复
啊么么
2011年09月22日 13:36:14
3楼
这道题好像答案是1900,具体是C还是D,记不住了
回复
dingqx1983
2011年09月22日 15:13:06
4楼

请问还记得给的是“水厂的设计水量”还是“水厂的设计规模”么,这两个好像是不一样的,设计水量不加水厂自用,只用加原水输水漏损,如果是设计规模要加水厂自用和原水漏损
回复
hey0303
2011年09月22日 15:50:44
5楼
“水厂的设计水量”还是“水厂的设计规模”区别??
回复
dingqx1983
2011年09月22日 17:02:38
6楼

水厂的设计流量=设计规模+水厂自用水量
设计规模参考规范4.0.2
回复
hey0303
2011年09月23日 08:21:41
7楼
这题栽了,原题是水厂设计水量48000,求取水泵站设计流量,答案是2100
回复
duckmay
2011年09月23日 08:21:44
8楼
这出的什么题呀,缺心眼的题。。。。。
回复
牧洲
2011年09月23日 09:40:26
9楼
这个题一点印象都没有了,就记得有道题是原水管渗漏量3%,水厂自用水系数10%(都不记得多少了),还有输水管网漏损5%,忘记了是不是求取水泵站的流量,如果是的话,肯定包括原水管的渗漏量,还有水厂自用水系数,不包括输水管网的漏损!
回复
toutou163
2011年09月23日 10:18:55
10楼
我也是按水厂自用,课本上(1+a)Q来的
回复
牧洲
2011年09月23日 11:28:13
11楼
要看秘书处第三版上面,课本过时了,如果和秘书处的书有矛盾,肯定以秘书处的书为准
回复