檩条小了,如何加固
wlw_nj
wlw_nj Lv.2
2006年07月10日 10:00:39
只看楼主

檩条设计为C160X50X20X2.5,施工单位用了C140X50X20X2.0,验算后扰度不满足,下翼缘稳定也不满足,该如何加固?

檩条设计为C160X50X20X2.5,施工单位用了C140X50X20X2.0,验算后扰度不满足,下翼缘稳定也不满足,该如何加固?
免费打赏
cb305
2006年07月10日 10:53:05
2楼
用双C140*50*20*2.0檩条,增加一道
回复
小榕树
2006年07月10日 12:35:46
3楼
增加拉条如何?可以上下都设拉条
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年07月10日 16:37:34
4楼

楼上说的恐怕不能解决挠度的问题!
回复
wanglifeng0455
2006年08月04日 09:09:21
5楼
在檩条下侧,补焊类似绗架的结构,只是用C型檩条当作上弦!
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年08月04日 09:28:57
6楼

这样倒是可以,不过就是有点麻烦啊!
回复
lxd_sdjn
2006年08月05日 22:45:29
7楼
檩条下缘焊接角钢,做组合截面.
回复

相关推荐