并联机组的回气集管设计
xuehongshuai
2011年09月21日 21:33:57
来自于制冷技术
只看楼主

我是做冷库维修的,最近碰到一台3并联机组,主机是比泽尔的,可是三台的压缩机的回霜不匀,我想知道一般的回气集管与压缩机的支管怎么设计的啊。先谢过各位师傅了。

我是做冷库维修的,最近碰到一台3并联机组,主机是比泽尔的,可是三台的压缩机的回霜不匀,我想知道一般的回气集管与压缩机的支管怎么设计的啊。先谢过各位师傅了。
免费打赏
xuehongshuai
2011年09月26日 21:25:09
2楼
怎么没有人帮忙啊
回复
moguiqishi123
2011年12月08日 12:44:52
3楼
我是做机组的,对于并联机组上的回气管设计,支路上的管子应切30度的斜角插入总管内,以便于回油,对于你说的结霜不均匀,会不是会是插入总管内的铜管没有切斜角,而且插的太深。也有可能导致回气不均匀。
加我QQ304850699.没事可以探讨探讨。
回复
ayguoxiaoyong
2013年04月06日 09:21:35
4楼
学学,很好好好
回复
刑天将军
2013年10月28日 22:20:01
5楼
看看回复,自己也学习一下
回复
tianfuhao520
2013年11月01日 22:50:49
6楼
二楼的话有点道理
回复
hb_7891175
2014年03月17日 20:12:12
7楼
插的深浅不是主要原因;
要用1、2、3形式的走管,因为是3台的机组并联,i螺杆和活塞都要一样。
回复
zhengtuanlei
2014年03月21日 21:43:11
8楼
学习了楼主