制冷剂少压力低的原因
qetuo6199
qetuo6199 Lv.3
2006年07月09日 17:34:19
来自于制冷技术
只看楼主

为什么制冷系统制冷剂少压力就低呢?有谁能从热力学上分析一下?

为什么制冷系统制冷剂少压力就低呢?有谁能从热力学上分析一下?
免费打赏
qetuo6199
2006年07月09日 17:53:44
2楼
请版主解释一下!谢谢!
回复
峰哥
2006年07月09日 21:37:30
3楼
容积是一定的,制冷剂少了,压力就降低。还用热力学分析吗?这个我真不知道怎么分析,我觉得没有必要吧。
回复
chend007
2006年07月10日 12:59:54
4楼

基本同意三楼的意见
回复
pqc921
2006年07月10日 14:26:21
5楼
比如说一听没开的拉罐,封闭的抽掉里面一半的饮料,那里面的压力是增加 还是减少.
回复
峰哥
2006年07月10日 18:24:08
6楼
怎么不见楼主过来呀!问题有没有解决呀!
回复
sealand123
2006年07月11日 14:34:38
7楼
打个简单的比方,在1m3的空间内装1kg的气体和装上0.5kg的同温度同一种气体,你说哪个压力会更高呢
回复
linzidale
2006年07月11日 19:22:29
8楼
要看少到什么程度,如果都是气液混合,那压力主要和温度有关了,多点少点,压力没什么变化.
回复
qetuo6199
2006年07月15日 15:36:07
9楼
我问的是系统运行时压力为何会底
回复
峰哥
2006年07月15日 16:39:59
10楼
你到底问的什么问题呀!
压缩机吸气,你说蒸发压力能不能降低呀!
回复
kavin1225
2006年07月30日 15:07:34
11楼
好简单一个问题,制冷系统系一个密封系统,制冷剂少————压力肯定下降了,就好似家里的煤气罐一样了,
回复

相关推荐