高层建筑消防水箱是否可不设
songjj-68
songjj-68 Lv.3
2003年07月21日 17:57:53
只看楼主

如果在高层建筑的消防系统使用变频供水设备,其电源的备用电源为柴油发电机,且主电源停电后备用电源能够自动切换保证消防用电,这样的情况下还必须设消防水箱吗?

如果在高层建筑的消防系统使用变频供水设备,其电源的备用电源为柴油发电机,且主电源
停电后备用电源能够自动切换保证消防用电,这样的情况下还必须设消防水箱吗?
免费打赏
liujun2220310
2003年07月22日 08:13:06
2楼
不行的老兄
除非你把消防局的说服了
回复
hrgt2003
2003年07月23日 00:51:07
3楼
不可以
没有10分钟储水
回复
songia
2003年07月23日 06:46:31
4楼
不可以,只要是临时高压,就得设水箱~~~~
回复
dmzjl1
2003年07月23日 15:36:37
5楼
7.4.7条采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱.
回复
sica_z
2003年07月23日 23:05:33
6楼
除非你是常高压,可是你哪找那末高的市政水压去?!!

还要靠泵给你戳着,而只要是启动水泵的都是临时高压了,而非常高压系统。

想办法设吧,高层设一个屋顶水箱不亏,我就做那末个8层半的,还要设消防水箱呢!!!!
回复
天地浩然
2003年07月24日 10:13:12
7楼
不行!没听说过
回复
老科
2003年07月24日 10:38:35
8楼
以前施工过一个工程,水泵厂家为了推销自己的泵,说不用设屋顶水箱。后来工程拿到鲁班奖,可是优秀消防工程怎么也拿不到。
回复
echoing
2003年07月24日 10:47:06
9楼
不行
回复
ouyibing
2003年07月24日 11:31:56
10楼
不设的倒是没有见过,可以取消生活部份。
回复
xlx-01
2003年07月24日 11:51:10
11楼
哪位仁兄可以告诉我,按规范自喷系统和消火栓系统能否只设一套供水水泵?谢谢!
回复