如果在高层建筑的消防系统使用变频供水设备,其电源的备用电源为柴油发电机,且主电源停电后备用电源能够自动切换保证消防用电,这样的情况下还必须设消防水箱吗?
如果在高层建筑的消防系统使用变频供水设备,其电源的备用电源为柴油发电机,且主电源
停电后备用电源能够自动切换保证消防用电,这样的情况下还必须设消防水箱吗?
2楼
不行的老兄
除非你把消防局的说服了
回复
3楼
不可以
没有10分钟储水
回复
4楼
不可以,只要是临时高压,就得设水箱~~~~
回复
5楼
7.4.7条采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱.
回复
6楼
除非你是常高压,可是你哪找那末高的市政水压去?!!
还要靠泵给你戳着,而只要是启动水泵的都是临时高压了,而非常高压系统。
想办法设吧,高层设一个屋顶水箱不亏,我就做那末个8层半的,还要设消防水箱呢!!!!
回复
7楼
不行!没听说过
回复
8楼
以前施工过一个工程,水泵厂家为了推销自己的泵,说不用设屋顶水箱。后来工程拿到鲁班奖,可是优秀消防工程怎么也拿不到。
回复
9楼
不行
回复
10楼
不设的倒是没有见过,可以取消生活部份。
回复
11楼
哪位仁兄可以告诉我,按规范自喷系统和消火栓系统能否只设一套供水水泵?谢谢!
回复