消防水箱和生活水箱可以共用吗?
hmilytulip
hmilytulip Lv.2
2003年07月21日 15:48:04
只看楼主

message

message
免费打赏
liux97
2003年07月23日 23:40:54
12楼
广州现在都要求分开设了。
回复
天地浩然
2003年07月24日 10:12:00
13楼
各地要求不一样!最好分设!
回复
hmilytulip
2003年07月25日 08:39:59
14楼
各位大虾:那份开设,消防水箱里的水如何处理?
回复
zy_2
2003年07月25日 10:46:08
15楼
照道理是可以分开的,但卫生部有红头文件,禁止设在一起
我看了,确实是,而且是面向全国的
分开设的话,那消防水箱里的水就只好让他臭了
回复
zssf01
2003年07月25日 14:07:54
16楼
好像要出台消防水箱及水池依靠高压或临时高压系统定期启动自循环等防腐措施
回复
sz1606
2003年07月25日 15:16:11
17楼
是吗,有正式文件吗?可否发贴公布?
回复
baixue
2003年07月25日 15:21:56
18楼
北京的要求分开设,
有正式文件
回复
海啸
2003年07月25日 15:49:13
19楼
如果生活水和消防水相差不大或比消防用水大,可以合建;但如果相差较大,则要考虑分建
回复
zgf870
2003年07月25日 20:01:26
20楼
可以合用,但要考虑一点要保证消防的用水量。
回复
neardespring
2003年07月25日 21:34:35
21楼
有趣 我们这好象就不考虑 其实主要是 生活用水由小区泵房提供 所以
有水箱也是给消防用的