幅流式沉淀池,直径22m,周边传动的刮泥机,配电线怎么走,走池子上面么,悬空过去,还是走池底在池中心留个预埋管,从中心筒传上去,请指教
幅流式沉淀池,直径22m,周边传动的刮泥机,配电线怎么走,走池子上面么,悬空过去,还是走池底在池中心留个预埋管,从中心筒传上去,请指教
2楼
上面
回复
3楼
楼上那位,上面如何走法?
应该采用预埋的方案更好.
回复
4楼
是阿,上面的话,中心连接部位好固定么,半径11米,电线跨度是不是太大了
回复
5楼
走池底在池中心留个预埋管,从中心筒传上去
就是这样走线的!
回复
6楼
回复
7楼
只能是中心筒预埋管
从上面怎么能过去呢 周边传动的
回复
8楼
最好有2根DN50的预埋管,一根信号,一根电缆!
回复
9楼
长知识
回复
10楼
哦,还真是,我们头还坚持要从上面过去呢
回复