那道内桥的输变电题的短路电流,是按分列算,还是并列算啊?
hbddlxy163
hbddlxy163 Lv.5
2011年09月21日 11:36:44
只看楼主

如题,困惑中……题目问的最大三相短路电流……

如题,困惑中……题目问的最大三相短路电流……
免费打赏
xiaofuyx
2011年09月21日 11:40:28
2楼
这个记得规范上明确的,最终运行方式是分裂就应该按分裂算,并列运行只是倒闸操作的时候,时间很短。
回复
hbddlxy163
2011年09月21日 11:57:12
3楼
还有就是要按A支路算还是B支路算呢?
回复
guoaustin
2011年09月21日 20:04:06
4楼
我是按并列算得,可以得到哪个答案忘了,可以算出
回复
发光的皮蛋
2011年09月21日 22:03:59
5楼
我是按分列算的
回复
whatr
2011年09月22日 09:23:52
6楼
如果是桥并列、变压器分列

估计也没几个人做对的。

要错大家都错的