(2003-07-20 22:58:29) 红岩请教一个最简单的问题:在选泵时,一般情况下是"几用几备"例如,最近我的一个项目就是一泵房的"二用一备"请问:"备"是指流量在已经用的水泵不足时补充流量, 还是指已经用的水泵进行维修时替代补充?亦即:泵房流量为6万吨,我用"二用一备" 二用就是两台水泵的流量和为6万吨,另外的备用泵只是在维修时用的吗?
(2003-07-20 22:58:29) 红岩
请教一个最简单的问题:
在选泵时,一般情况下是"几用几备"
例如,最近我的一个项目就是一泵房的"二用一备"
请问:"备"是指流量在已经用的水泵不足时补充流量,
还是指已经用的水泵进行维修时替代补充?
亦即:泵房流量为6万吨,我用"二用一备"
二用就是两台水泵的流量和为6万吨,另外的备用泵只是在维修时用的吗?
2楼
备用泵的设置目的,一般都是为了在维修是能够保证不断水.而不是为了用水量不足是补充水量.
根据使用情况和要求,可以分为50%备用和100%备用等多种情况.
回复
3楼
备维修时用
回复
4楼
不仅是维修时备用,一般备用泵不会专门指定某一台(比如当二用一备时),而是互为备用(运转时)的概念。提高可靠性!
回复
5楼
二用一备,“备”是指以备不时之需。如上面那位仁兄所说的“备”不特定那一台或两台,关键时的互用。比如非典时期的医院污水处理站水泵(一用两备)都有可能。
回复
6楼
主要是考虑维修时备用 维修分为大修 小修 如果小修 开启备用泵 大修 全厂停产
回复
7楼
我想应该是留备用的
回复
8楼
事实是这样的:
某设计院已经做了设计
但甲方要求我们更改
对于原有一泵房该院设计也有问题,即泵的选型
因为流量和此处的“备用"
我和该院交流过
他们认为可以流量补充
我便糊涂了
献丑了
回复
9楼
呵呵,都有道理
主要看是用于消防还是生活了
回复