请教一个卷扬式启闭机的问题
wang2007
wang2007 Lv.2
2006年07月08日 14:53:23
来自于机电设备
只看楼主

请教各位大师一个卷扬式启闭机的问题,启闭机尺寸较大,安装时是整体安装还是拆开了安装,在什么情况下要建启闭机房,启闭机房的门窗大小有何规定吗。谢谢!

请教各位大师一个卷扬式启闭机的问题,启闭机尺寸较大,安装时是整体安装还是拆开了安装,在什么情况下要建启闭机房,启闭机房的门窗大小有何规定吗。谢谢!
免费打赏
guoqian1818
2006年07月19日 16:54:21
2楼
尺寸较大的启闭机由于运输条件的限制,一般在设计时就考虑分体制造、运输。在现场安装时如果起吊条件好,可以整体吊装的,尽量考虑地面组装,整体安装;如果起吊条件不允许或者很差,就考虑分体安装。至于启闭机房,当小体积落物对下部其他设备无影响时,不必考虑,当有影响时,要考虑设置。启闭机房的窗户尺寸没有特别的要求,但门的尺寸应该满足易损零部件的维修更换要求。
回复
feng915
2006年08月02日 20:13:13
3楼
出于避免启闭设备及电气控制设备遭受雨淋日晒的保护,最好设机房,同时布检修起吊设备.窗户满足采光要求.
回复
zhanxs00006
2006年08月28日 11:35:24
4楼
补充一点:启闭机房结构尺寸与启闭机安装位置间规范有最小距离的约束!
回复
jilmi
2006年10月13日 14:01:50
5楼
我建议固定式卷扬机最好建启闭机室。
回复
252529835
2006年10月20日 15:31:20
6楼
一般来说,如果要设置启闭机就应该要建管理房。
主要作用保护启闭机不损坏和盗窃等等。
回复
tj65950
2006年11月08日 09:01:16
7楼
大型卷扬启闭机考虑运输安装可以分成几个单元,机架,卷筒和大齿轮,动滑轮等
回复
sky790408
2006年11月08日 13:35:36
8楼
建议为拆开安装,这样便于运输!我是新疆的,我们这里的启闭机一般都设有闸房(除螺杆式的)
回复
hzl041012
2006年12月13日 16:21:07
9楼
可以先安装好启闭机,再来建设管理房。不过,如果为了景观的需要可以不建设管理房的也有。
回复
ouyangfeng700
2008年11月12日 16:43:24
10楼
启闭机安装还是整体安装的好,因为安装施工受现场施工条件的限制,启闭机生产制造过程中的组装精度要求高,安装现场没有必要的条件,无法满足精度要求,而且进行安装的施工单位肯定不是设备生产厂家,拆分后再组装无法达到出厂质量标准.一旦出现问题生产厂家必定会和安装单位产生纠纷.
回复
cyc_lc
2008年11月24日 00:55:32
11楼
一般可折后吊装安装,但折要根机械要求可折情况。