《建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB50601-2010》第3.2.3条(强条)“……,严禁采用热加工连接”;上述规范的5.1.2条第2款“应…采用…或对焊、搭焊等焊接连接”;《建筑物防雷设计规范GB50057-2010》第4.3.5条的条文解释的理解:优先采用机械连接。那么是不是矛盾了?还是热加工连接不包括焊接?
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB50601-2010》第3.2.3条(强条)“……,严禁采用热加工连接”;
上述规范的5.1.2条第2款“应…采用…或对焊、搭焊等焊接连接”;
《建筑物防雷设计规范GB50057-2010》第4.3.5条的条文解释的理解:优先采用机械连接。
那么是不是矛盾了?还是热加工连接不包括焊接?
2楼
上面所说的热加工连接,应该是对焊或者蘸火连接,不应该是所说的焊接,
回复
3楼
都是焊接的哇,但严禁对焊哪。
回复
4楼
现在现场都是焊接啊,不过规范的意思是不焊以免影响结构强度(参建条文说明),关于不焊接也能满足接地要求的文章,前几年就知道了
回复
5楼
回复
6楼
是啊,规范都在打架不统一,本人认为:在柱筋少于等于4根的情况下要焊接。
回复
7楼
优先采用建筑上的绑扎等方式,也可搭接焊,只是不能采用熔焊连接……;且严禁热加工开孔。
回复
8楼
这个是焊接的哇,焊接后并镀锌做防锈保护吖!可以多方面查证!
回复
9楼
没说不能焊接,用绑扎法更好吧
回复
10楼
不用焊接,如果焊接的话 工程量太大了,据说遭雷击后,里面的钢筋就融到一块了
回复
11楼
如果可靠的话 就不需要焊接了呀
回复