【讨论】自然引下线的钢筋焊接?不焊接?
shenfg
shenfg Lv.7
2011年09月21日 09:49:07
来自于防雷减灾
只看楼主

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB50601-2010》第3.2.3条(强条)“……,严禁采用热加工连接”;上述规范的5.1.2条第2款“应…采用…或对焊、搭焊等焊接连接”;《建筑物防雷设计规范GB50057-2010》第4.3.5条的条文解释的理解:优先采用机械连接。那么是不是矛盾了?还是热加工连接不包括焊接?

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB50601-2010》第3.2.3条(强条)“……,严禁采用热加工连接”;
上述规范的5.1.2条第2款“应…采用…或对焊、搭焊等焊接连接”;
《建筑物防雷设计规范GB50057-2010》第4.3.5条的条文解释的理解:优先采用机械连接。
那么是不是矛盾了?还是热加工连接不包括焊接?
免费打赏
dxianyun
2011年09月22日 13:43:23
2楼
上面所说的热加工连接,应该是对焊或者蘸火连接,不应该是所说的焊接,
回复
hongchenlgg
2011年09月22日 23:20:11
3楼
都是焊接的哇,但严禁对焊哪。
回复
不下棋的棋手
2011年09月23日 15:15:22
4楼
现在现场都是焊接啊,不过规范的意思是不焊以免影响结构强度(参建条文说明),关于不焊接也能满足接地要求的文章,前几年就知道了
回复
jiangbo88
2011年09月23日 17:02:42
5楼
钢筋热加工的接地施工时不焊接,热加工的实际上就是焊接。
回复
雷公虫
2011年09月24日 19:56:55
6楼
是啊,规范都在打架不统一,本人认为:在柱筋少于等于4根的情况下要焊接。
回复
zhougong18
2011年09月26日 10:30:25
7楼
优先采用建筑上的绑扎等方式,也可搭接焊,只是不能采用熔焊连接……;且严禁热加工开孔。
回复
玖重山
2011年09月26日 14:12:44
8楼
这个是焊接的哇,焊接后并镀锌做防锈保护吖!可以多方面查证!
回复
淮岸听风
2011年09月26日 15:44:58
9楼
没说不能焊接,用绑扎法更好吧
回复
踏雪
2011年09月26日 18:02:36
10楼
不用焊接,如果焊接的话 工程量太大了,据说遭雷击后,里面的钢筋就融到一块了
回复
永无止境
2011年09月28日 10:36:36
11楼
如果可靠的话 就不需要焊接了呀